谁能发一份现代矿山井下供电word文本,[email protected]

如题所述

机电检修安全技术措施
一、检修前的准备工作
1、施工前,施工负责人要向施工人员讲清工作内容、人员分工及安全注意事项。
2、准备好机电设备检修、维护用的材料、配件、油脂、工具、测试仪表及工作中其他用品,品种、规格符合要求,并进行细致的检查,确保质量符合安装要求。
二、安全规定
1.维修工必须经过专业技术培训,并考试合格后,方可持证上岗,能独立工作,学徒工不得独立进行操作。
2.维修工必须熟悉《煤矿安全规程》、《煤矿机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》及电气防爆标准等有关规定。熟悉设备的结构、性能、工作原理,具有一定的机械、电气基础知识,掌握维修技术。
3.严格执行交接班制度和工种岗位责任制,坚守工作岗位,严格遵守送电制度及有关规章制度。
4.必须随身携带合格的验电笔和常用工具、材料、停电警示牌及便携式瓦斯监测仪,并保持电工工具绝缘可靠。
5.在检修、运输和移动机械设备前,要注意观察工作地点周围环境和顶板支护情况,保证人身和设备安全,严禁空顶作业。需要用棚梁起吊和用棚腿拉移设备时,应检查和加固支架,防止倒棚伤人和损坏设备。
6.排除有威胁人身安全的机械故障或按规程规定需要监护的工作时,不得少于两人。
7.所有电气设备、电缆和电线,不论电压高低,在检修检查或搬移前,必须首先切断设备的电源,严禁带电作业,带电搬迁和约时送电。
8.只有在瓦斯浓度低于1%的风流中,方可按停电顺序停电打开电气设备的门(或盖),经目视检查正常后,再用与电源电压相符的验电笔对各可能带电或漏电部分进行验电,检验无电后,方可进行对地放电操作。
9.电气设备停电检修检查时,必须将开关闭锁,挂上“有人工作,禁止送电”的警示牌,无人值班的地方必须派专人看管好停电的开关,以防他人送电。环形供电和双路供电的设备必须切断所有相关电源,防止反供电。
10.对低压电气设备中接进电源的部分进行操作检查时,应断开上一级的开关,并对本台电气设备电源部分进行验电,确认无电后方可进行操作。
11.电气设备停电后,开始工作前,必须用与供电电压相符的测电笔进行测试,确认无电压后进行放电,放电完毕后,开始工作。
12.在有瓦斯突出或瓦斯喷出危险的巷道内打开设备盖检查时,必须切断设备前级电源开关后再进行检查。
13.采掘工作面开关的停送电,必须执行“谁停电、谁送电”的制度,不准他人送电。
14.一台总开关向多台设备和多点供电时,停电检修完毕,需要送电时,必须与所供范围内的其他工作人员联系好,确认所供范围内,无其他人员工作时,方准送电。
15.检修检查高压电气设备时,必须执行工作票制度,切断前一级电源开关;停电后,必须用与所测试电压相符的高压测电笔进行测试;确认停电后必须进行放电;放电后,再将检修高压设备的电源侧接上短路接地线,方准开始工作。
16.检修中或检修完后需要试机时,应保证设备上无人工作,先进行点动试机,确认安全正常后,方可正式试机或投入正常运行。
17.用普通型仪表进行测量时,测试地点瓦斯浓度必须在1.0%以下的地点使用,一人操作,一人监护。测试设备和电缆的绝缘电阻后,必须将导体放电,测试仪表及其档位应与被测电器相适应。
三、安全施工操作
1.检修中发现漏电保护、报警装置和带式输送机的安全保护装置失灵、设备失爆或漏电、采掘和运输设备,液压泵站不能正常工作、信号不响、电缆损伤等问题时,要及时处理,处理不了的问题,必须停止运行,并向领导汇报。防焊性能遭受破坏的电气设备,必须立即处理或更换。
2.做远方漏电试验时,一定使用与电压等级相符的试验电阻;打开开关接试验电阻要牢靠,做试验之前,一定把开关盖恢复完好状态后,再送电做远方漏电试验,确保试验可靠。
3.安装与拆卸设备时应注意设备的安装与电缆的敷设应在顶板无淋水和底板无积水的地方,不应妨碍人员进行,距轨道和钢丝绳应有足够的距离,并符合规程规定。
4.检查防爆面不得损伤或沾污防爆面,检修完毕后必须涂上防锈油,以防止防爆面锈蚀。防爆面有锈蚀地方,必须按《机电完好标准》进行防爆面处理。
5、 紧固接线柱时,用力要适当,不能过度用力,防止损坏螺栓和螺母,弹垫压平为准。
6.采区维修设备需要拆检打开机盖时要有防护措施,防止煤矸掉入机器内部,拆卸的零件要存放到干净的地方。
7.拆装机器时应使用合格的工具或专用工具,按照一般修理钳工的要求进行,不得硬拆硬装,以保证机器性能和人身安全。
8.在检修开关时,不准任意改动原设备上的端子位序和标记,所更换的保护组件必须是经过矿测试组测试过的。在检修有电气联锁开关的开关时,必须切断被联锁开关中的联锁开关,实行机械闭锁。装盖前必须检查防爆腔内有无遗留的线头、零部件、工具、材料等。
9.开关停电时,要记清开关把手的方向,以防所控制的设备倒转。
10.采掘工作面电缆、照明信号线、管路应按《煤矿安全规程》规定悬挂整齐。使用中的电缆不准有鸡爪子、羊尾巴、明接头。加强对采掘设备移动电缆的防护和检查,避免受到挤压、撞击和炮崩,发现损伤后应及时处理。
11.各种电气和机械保护装置必须定期检查维修,按《煤矿安全规程》及有关规定要求进行调整、整定,不准擅自甩掉不用。
四、特殊操作
1.井下供电系统发生故障,必须查明原因,找出故障点,排除故障后方可送电。禁止强行送电或用强送电的方法查找故障。
2.局部通风机、瓦斯自动检测报警断电装置与电源必须实行联锁。严禁任意停止局部通风机运转,局部通风机及其供电系统需要停电时,必须经通风管理人员批准,并采取相应措施后方可停电。在恢复送电前,必须经瓦斯检查员检查瓦斯浓度符合规定后,方可送电,开动局部通风机。
3.发生电气设备和电缆着火时,必须及时切断就近电源,使用电气灭火器材灭火,不准用水灭火,并及时向调度室汇报。
4.发生人身触电事故时,必须立即切断电源或使触电者迅速脱离带电体。然后就地进行人工呼吸,同时向调度室汇报。触电者未完全恢复,医生未到达之前不得中断抢救。
五、收尾工作
1.工作完毕后,工作负责人对检修工作进行检查验收,拆除临时
接地线和摘掉停电牌,清点工具、仪器、仪表、材料等,确认无误后,恢复正常供电,对检修设备进行试运转,并填写检修记录。
2.对现场存在的隐患未能消除的,要及时汇报给上级领导,并提出下次检修内容和时间的建议。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考