电接点压力表自动和手动怎么控制



电接点压力表控制接线图;

图1为水泵自动上水电接点压力表控制接线图,工作过程:当水压降低时电接点压力表中间触点与低限触点接通--经K1常闭触点到达接触器K(主接触器),K线圈得电吸合,K辅助常开触点接通,使K形成自保持电路(这时因压力上升电接点压力表中间触点与低限触点已离开),K得电带动主触点接通电源供给水泵工作。当压力上升到设定压力时,电接点压力表中间触点与高限触点接通,经K辅助触点到达K1(继电器)线圈,K1吸合,K1辅助常闭触点断开K线圈释放,主触点断开停止给水泵工作电源。K1线圈串入辅助触点K的目的是为了K1能够可靠关断,因压力表在高压区压力抖动造成电接点有时也会接触不可靠,所以串入辅助触点K,一但K1进入失电K也失电,K失电,K的辅助触点会将K1的回路可靠断开。

图2是手动开启的自动控制电路,有时停电以后,再来电时不希望水泵自动运转,加了一个手动启动停止电路,当按下启动按钮时K3得电吸合辅助常开触点K3连通取代启动按钮,形成自保持电路,一但停电,再来电时不按启动按钮是不会自己转起来的。

电接点压力表接线 
电接点压力表有三根接线,一根是公用的,表针是可调的,可将一个表针调到0.4M,接低压启动控制继电器,另一个表针调到0.6M,接高压停止继电器,公用线是高低压控制的公用线。

上面的指针是上限,下面的指针是下限,中间的黑色指针指示是实际压力的数值。实际压力在上限之上时,与上限接通,与下限断开。实际压力在上下限之间时,公共端与上限,下限都断开。实际压力在下限之下时,公共端与下限接通,与上限断开, 电接点压力表就是控制上下限压力用的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-09
电接点压力表的工作方式是:当所测管网或容器的压力值高于或低于设定压力值时,电接点压力表输出一个开关量信号,并远传至控制系统中。
手动控制:电接点压力表发出信号,系统报警,提醒操作人员进行人工干预;
自动控制:电接点压力表发出信号,系统根据根据计算,自动打开或关闭执行设备(如调节阀,泵等),以调节管网或容器内的压力、流量等某一参数值保持在一个范围内;或是自动进行联锁控制。本回答被网友采纳
第2个回答  2020-11-20

电接点压力表手动,自动控制,15分钟接线步骤一一讲解,运行演示

第3个回答  2012-07-10
推荐的 好 高分
第4个回答  2012-07-09
电接点压力表的使用? 还是对其输出信号的处理?
相似回答