88问答网
所有问题
为什么 开关电源 的输出电压因为 输入电压升高或者负载减轻而升高
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-07-09
这说明电源的电压调整率和负载调整率都太大。请对照一下它的用户手册,如果超标,则可以定为不良品。
追问
多谢了 我想问一下 这种情况是什么原因造成的呢?怎么解决呢?
追答
这种问题一般都出在设计上。如果是旧设备出现这种问题,一般是电压、电流反馈环节有元件老化、参数变化或损坏,使开关电源工作不正常。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SSKVSgBtS.html
其他回答
第1个回答 2012-07-09
你的电压调整率和负载调整率有点大,但是如果不超标就没有事,
电压调整率是指当输出所加负载为满载的情况下,输入电压由低到高变化,输出电压变化的幅度与输出电压标称值之比。
负载调整率是指,当输入电压为标称电压时,输出负载从空载到满载变化,输出电压的最大变化幅度和标称输出电压之比。
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-07-10
正常应该没有这个问题,但是如果是负回路,有变动是正常的,只要在允许范围内,这其中的原理一时难以解释清楚,先了解一下开关电源原理就知道了。
第3个回答 2012-07-09
具体怎么解决得根据你的电路对症下药,手段是加大误差放大器的放大倍数,使负反馈尽量大就能解决。 把图发上来吧。
相似回答
开关电源
和LDO的区别
答:
首先二者的稳压机理不同
。线性电源(LDO)是通过调整管的阻抗变化使输出电压保持稳定,当输出电压由于输入电压升高或负载电流减小而出现输出电压偏离设定值而升高的趋势时,通过负反馈使调整管的阻抗增大,从而降低输出电压使之恢复设定值而保持稳定,当输入电压降低或负载电流增大而出现输出电压偏离设定值而降低...
开关电源
空载有噪音
输出电压
低怎么回事
答:
0Hz下,输出相同功率时需要较大的截面积而导致变压器体积庞大,
不利于电源的小型化设计,而且电源转换效率也低于开关电源
。 电脑使用的开关电源一般采用半桥式功率转换电路,工作时两个开关三极管轮流导通来产生100kHz的高频脉冲波,然后通过高频变压器进行降压,输出低电压的交流电。在这个电路中,开关管的最大电流对电源输出功...
我的机器总是自动重启,谁能帮我解决?
答:
还有一种情况,
是主机开关电源性能差
,虽然电压是稳定的也在正常允许范围之内,但因为其输出电源中谐波含量过大,也会导致主机经常性的死机或重启。对于这种情况我们使用万用表测试其电压时是正常的,最好更换一台优良的电源进行替换排除。 解决方法:现换高质量大功率计算机电源。 4.主机开关电源的市电插头松动,接触不良,...
谁能帮我解决关机的问题
答:
※※还有一种情况,
是主机开关电源性能差
,虽然电压是稳定的也在正常允许范围之内,但因为其输出电源中谐波含量过大,也会导致主机经常性的死机或重启。对于这种情况我们使用万用表测试其电压时是正常的,最好更换一台优良的电源进行替换排除。 ☆☆☆解决方法:现换高质量大功率计算机电源。 ◇4.主机开关电源的市电插头...
海信32寸电视
电源
板电路图?
答:
1、电路开始工作时,
负载
LED上
的电压
约等于输入VIN电压.2、正半周时,V919导通,储能电感L909、L913上的电流逐渐增大,开始储能,在电感的两端形成左正右负的感应电动势.3、负半周时,V919截止,电感两端的感应电动势变为左负右正,由于电感上的电流不能突变,与VIN叠加后通过续流二极管VD926给输出电容C900进行充电,...
电脑硬件的问题,请高手指教!!!
答:
当主机全速工作,比如运行大型的3D游戏,进行高速刻录或准备读取光盘,刚刚启动时,双硬盘对拷数据,就可能会因为瞬时电源功率不足而引起电源保护而停止输出,但由于当电源停止输出后,负载减轻,这时电源再次启动。因为保护后的恢复时间很短,所以给我们的表现就是主机自动重启。 还有一种情况,
是主机开关电源性能差
,虽然电压是...
为什么
计算机常常突然重启?
答:
当主机全速工作,比如运行大型的3D游戏,进行高速刻录或准备读取光盘,刚刚启动时,双硬盘对拷数据,就可能会因为瞬时电源功率不足而引起电源保护而停止输出,但由于当电源停止输出后,负载减轻,这时电源再次启动。因为保护后的恢复时间很短,所以给我们的表现就是主机自动重启。 ※※还有一种情况,
是主机开关电源性能差
,虽然...
晶体管等效电阻
答:
到时间了,送分吧。
大家正在搜
开关电源带负载电压升高
开关电源输出电压由什么决定
开关电源空载正常负载电压低
开关电源带负载掉电压
开关电源带负载电压下降
开关电源负载时电压降低很多
开关电源接上负载电压降低
开关电源带负载电压跳变
开关电源输出电压不足
相关问题
我在用boost在开关电源,为什么我的输出电压会随着输入电压...
反激式开关电源的功率因数为什么随着输入电压的升高而变低呢
开关电源带负载减小 输出电压增大还是减小,为什么?
开关电源电压高怎么修
开关电源低输入电压可以,高输入电压输出电压不稳是什么原因?
为何开关电源输出电压随着时间的增长而增高?
开关电源输出电压随着负载的增大而降低
为什么开关电源电压会忽高忽低