推荐答案 2015-11-05
根据北京地方标准《地面辐射地暖技术规范》填充层应为豆石混凝土填充层材料强度等级为C15,豆石粒径易为5~12MM。
水泥回填不仅起到了保护地暖系统的作用还起到了蓄热的作用,地暖回填层的好坏直接影响地暖的散热效果,因此地暖安装完毕在地暖回填层的施工要特别注意。
在地暖回填施工时要注意以下几个方面:
1 发热电缆经电阻检测和绝缘性能检测合格;
2 所有伸缩缝已安装完毕;
3 加热管安装完毕且水压试验合格、加热管处于有压状态下;
4 温控器的安装盒、发热电缆冷线穿管已经布置完毕;
5 通过隐蔽工程验收。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SSKM1BcMM.html
其他回答
第1个回答 2012-07-08
C20豆石砼填充,也可以用细石砼。
第2个回答 2012-07-09
根据北京地方标准《地面辐射地暖技术规范》填充层应为豆石混凝土填充层材料强度等级为C15,豆石粒径易为5~12MM。
水泥砂浆填充材料应符合下列要求:
采用中粗砂水泥,且含泥量不应大于5%。
选用硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥
水泥砂浆体积比不小于1:3
强度等级不小于M10
回答者:三温暖.地暖,如有疑问,也可去看看我百度空间的博客文章哦
本回答被网友采纳
相似回答
地暖回填国家规定用什么型号水泥
?
答:
选用硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥
;水泥砂浆体积比不小于1:3;
强度等级不小于M10
。
地暖
对
水泥标号的
要求
答:
回填不应小于C15的水泥 面层铺地砖的水泥标号最好32的
。经常做家庭改暖,放心用。哥们
谁知道
地暖回填
物沙子,
水泥
,陶粒的拌和比例是多少?急急急~在线等_百度...
答:
1、每立方米用料量:【水:190】 、
【 水泥:404】、
【 砂子:542】 、【石子:1264】2、配合比为:[0.47]:[1]:[1.342]:[3.129]第1项指的是c20的混凝土每一立方含水:190kg、水泥:404kg、砂子:542kg、石子:1264kg 第2项指的是以水泥作为除数,其他几项作为被除数得出的一个...
地暖回填
厚度
国家
标准
答:
15mm-50mm。《
地暖
辐射供暖技术规程》
规定
,填充层的材料宜采用C15豆石混凝土,豆石粒径宜为5~12mm。加热水地暖管地暖的填充厚度不宜小于50mm,金属发热电缆电地暖的填充层厚度不宜小于35mm,德国豪赫蒂夫石墨碳纤维发热电缆电地暖的填充层厚度不宜小于15mm。
地暖回填
最佳方法 地暖回填材料
用什么
答:
1、
地暖回填
最好的方法就是尸回填,或者是松石回填,不要用混凝土这样,以后维修的时候会很麻烦,会很费劲,在保证地面强度的情况下,用的材料越松越软越好。2、地暖回填材料有普通的硅酸盐
水泥
、沙子和豆石粒,一般取不低于32.5的普通硅酸盐水泥、沙子最适合用不大于5%的中砂或者粗砂豆石粒的直径...
地暖
保护层混凝土
标号
规范是多大要求
答:
根据北京地方标准《地面辐射地暖技术规范》填充层应为豆石混凝土填充层材料强度等级为C15,豆石粒径易为5~12MM。
水泥回填
不仅起到了保护地暖系统的作用还起到了蓄热的作用,
地暖回填
层的好坏直接影响地暖的散热效果,因此地暖安装完毕在地暖回填层的施工要特别注意。
地暖回填
时的混凝土需要
什么
规格的?回填时需要注意什么?
答:
地暖
混凝土
回填
层施工中,加热管内水压不应低于 0.6MPa, 填充层养护过程中,系统水压不应低于 0.4MPa ;填充层是用于保护地暖管和使地面温度均匀的构造层。一般为豆石混凝土,石子粒径不应大于 10mm ,
水泥
砂浆体积比不小于 1:3, 混凝土强度等级不小于 C15 。填充层厚度应符合设计要求,平整度不...
“
地暖回填
”的正确步骤是
什么
?
答:
1、取不低于32.5的普通硅酸盐
水泥
,砂子最适合用不大于5%的中砂或者是粗砂,豆石粒的直径要求在5-15mm之间。
地暖回填
的填充层是用来保护塑料管和是温度均匀分布的构造层,所以一般采用的是豆石混凝土,在混水砂泥浆时,它们的比例应该不小于1:3,混凝土的强度等级应该不小于C15,这样才会有利于保护地暖...
大家正在搜
铺完地暖后为什么要回填水泥
地暖垫层为什么水泥用那么少
100平米地暖回填用多少水泥
回填地暖只用水泥和细沙
地暖用什么回填好
地暖回填用什么材料
地暖回填用什么材料比较好
地暖回填用发泡水泥会阻热吗
水泥发泡可以回填地暖吗
相关问题
地暖对水泥标号的要求
地暖回填国家规定用什么型号水泥?
地暖回填是用混凝土,还是用水泥砂浆
家用地暖回填混凝土中水泥、碎石、沙子的比例
地暖回填是用混凝土,还是用水泥砂浆
地暖回填用什么好(急问!!!!!!!!)
地暖回填65平米用多少水泥合格
地暖回填只用水泥,砂子行吗?