线圈为110V电压的接触器坏了,请问可以用线圈电压为220V的接触器替换吗?替换后会有什么异常情况发

线圈为110V电压的接触器坏了,请问可以用线圈电压为220V的接触器替换吗?替换后会有什么异常情况发生?

当然不行了,如果强行更换的话,会到会接触器不能正常动作的。
因为原来的动作电压是110V,你现在的动作电压是220V,但是电源电压只有110V,

其实,如果更换的话,也不是不可以,但你原来接触器的接线就需要更改了,接触器线圈的两端原连接于110V的电源处,改为连至220V电源处,这样也是可以的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-12
直接替换不可以的,会出现触点不能做瞬间闭合动作的情况,导致触点打火烧毁。
若只能用220V交流接触器代用,可将驱动电压变成220V,或加一个110V转220V的升压变压器来驱动220V交流接触器。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-07-12
这样做一般是不可以的 除非你把驱动电压也改成220V的 不然的话会出现不能铁心不能闭合的情况
第3个回答  2012-07-12
控制电压一旦确定,并且不是一个接触器,不宜改变接触器线圈电压值。