88问答网
所有问题
我家房子间距有5.5*6米的柱子该多大、梁要多大、现浇板的钢筋如何布置
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-05-03
常规来讲,六层以下的房子,柱子截面450*450即可,主筋选8跟18的;梁截面250*600/550,主筋选六根20或22的,中间加2跟14左右的抗扭筋,箍筋6个的即可。现浇板采用8个的双层双向,间距100/120即可,但板的混凝土厚度不要小于120mm。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SSBMcVMKM.html
其他回答
第1个回答 2012-07-11
你的跨度不是很大,如果只是2、3层的话柱子就400*400或者500*500就差不多了,主梁250*600只怕都差不多。配筋还是要计算的。
第2个回答 2012-07-11
浏览次数:4次!
问题是你的建筑布局怎么考虑的?
5.5×6是指一个开间吗?
打算建几层楼?
每层的装修做法怎样的?
相似回答
5.5
乘
6米的现浇板钢筋
怎么配,浇多少厘米厚
答:
横纵都是10个粗
,间距
15*15公分,圆钢两头打回头勾,勾引长8——10公分,螺纹不用打钩
...
有5.5
乘
6米的
四角
的柱子
得
多大,梁要多大,现浇板
要多高标准。主要是...
答:
格局要自己根据情况拿主意,回答你梁板与柱子配筋吧:梁高截面(包含板的混凝土厚度)550~600毫米*240(梁宽,也可以200毫米只要配筋不少)配筋:梁下二级螺纹直径20的三根通长,上面2根16可以;箍筋8厘米的20公分间距一个,两头90公分~1米加密间距10公分一个,如果60公分高度
梁还要
加两根12的螺纹腰筋(...
现浇
楼板跨度
5.5米
乘
6米,
是否需要加梁?
答:
浇楼板跨度
5.5米
乘
6米,
需要加梁的。在现场搭好模板,在模板上安装好
钢筋,
再在模板上浇筑混凝土,然后再拆除模板。现浇层和预制楼板比起来,能增强房屋的整体性及抗震性,具有较大的承载力。同时在隔热,隔声、防水等方面也具有一定的优势。跨度小于2
米的板
上部钢筋不必断开
,钢筋
也可不画,仅说明钢...
5米乘
6米的现浇板如何
配筋?
答:
\x0d\x0a1、板中受力钢筋的常用直径:板厚h150mm时为12~16mm;采用
现浇板
时受力钢筋不应小于6mm,预制板时不应小于4mm。\x0d\x0a2、板中受力钢筋的
间距,
一般不小于70mm,当板厚h≤150mm时间距不宜大于200mm,当h>150mm时不宜大于1.5h或250mm。板中受力钢筋一般距墙边或梁边50mm开始...
现浇
楼板跨度
5.5米
乘
6米,
是否需要加梁?
答:
浇楼板跨度
5.5米
乘
6米,
需要加梁的。依据:建筑规范上,单向跨度超过3米3的楼板,需要加设梁臂以加强楼板荷载。浇板是在结构施工过程中,由于施工布置的原因或其他后续工作的要求,需要预留一部分楼板留置到工作完成后再进行浇筑。例如受场地限制原因,需要将塔吊安置在楼房中间,这时塔吊范围内的楼板就...
5米乘
6米现浇板
该入何
布置钢筋
?
答:
回答:你用的几级钢?几层的房子?公共建筑还是住宅? 你的配置也可以,但是不太多 现在一般都是三级钢了,像你这样的板,如果要求不高的话一般这样配置 底筋直径10三级钢间距200,双向配置 面筋直径10三级钢间距150,双向配置
现浇
楼板钢筋用
多大,钢筋间距
多少?
答:
8mmm;h=100~150mm时为8~12mm;h>150mm时为12~16mm;采用
现浇板
时受力钢筋不应小于6mm,预制板时不应小于4mm。(2)板中受力钢筋的
间距,
一般不小于70mm,当板厚h≤150mm时间距不宜大于200mm,当h>150mm时不宜大于于1.5h或250mm。板中受力钢筋一般距墙边或梁边50mm开始配置。
5m
*6m的
楼板
现浇
不加
梁
行吗?如果行用
多大的
钢材,密度多少
答:
5m
*6m的
楼板现浇不加梁行吗?如果行用
多大的
钢材,密度多少 答:可以不加梁,但周边支座必须牢靠至少有圈梁,5m*6m板面钢筋可以设计成双层双向,底部钢筋为3级钢直径8-10个的
,间距
130mm;上部钢筋为3级钢直径8-10个的,间距150-180mm;角部加设温差筋上下各一排,放置于角部扇形分布,长度可取...
大家正在搜
18层的房子间距应该多少米
一层房子柱子间距10米可以吗
房子之间的间距是多少
26层的楼房楼间距80米
18楼房间距多少米
高层楼房间距多少米不会遮阳
标准的楼间距是多少米
34层楼房楼间距50米选哪层好
小区间距一般多少米
相关问题
我家房子间距有5.5乘6米的四角的柱子得多大,梁要多大,现浇...
5米乘6米现浇板该入何布置钢筋?
5.5*5.3现浇楼板用多大的梁
5米乘6米现浇板该如何配筋?
5米x6米没有梁现浇怎样布置钢筋
做3层每层120平方米的钢结构民房柱子跨度5.5米楼板现浇混...
5.5m*5.3m和4.4m*7.3m现浇板用多大钢筋怎么铺...
5米跨现浇梁一般用几根多大的钢筋。250*500。 承重就是...