如何消除直流继电器触点火花(有成功案例的来)

控制板:继电器线圈DC12V、触点输出DC30V、1A、负载是电感线圈(电磁铁)
当触点断开时,有火花产生(继电器外壳去掉了所以能看见)用不了多长时间触点就氧化,接触不稳定。
措施:因为输出是直流,我在负载两端并联IN4007二极管,效果不大
在触点两端并联RC、C,效果也不大
问:是不是RC或二极管型号不合适?
有没有更好的方法?
该问题保留到腊月二十六!!谢谢!!
春节快乐!!!!!!!!~~~~~~~~~

方法就是加【续流二极管】,【RC吸收网络】。
只是,1N4007恐怕效果不好,它是整流二极管,只能在低频条件下工作,对于电感负载的【感生电动势】的【灭磁】效果差。
建议选用【高频二极管】,【开关二极管】,
另外,二极管可以装在负载侧,RC网络最好接在【触点】附近。
选择【继电器】或【接触器】,要选【动作时间】小的(快速),【动作行程】大的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-02-01
继电器当然没有灭弧能力了,有也是正常的。
继电器+灭弧能力=接触器
=============================
实在看这心烦就改用SSR了。反正DC12V输入DC30V输出,5A的正好有对应的型号可用。
第2个回答  2012-03-09
在负载两端并联RC
第3个回答  2008-01-31
正常呀,干嘛要灭弧