控制风门挡板的开度可以直接调节风量,根据该挡板在进、出风口位置的不同,又是如何影响风压的呢?

挡板分别设置在风路系统的进口和出口,风门挡板进行同样的调节,对风压的影响是不是截然相反呢(比如同样的调小风门,在进风口处调节时使得系统输出风压减小而在出风口处调节时则使该处风压增大)?
本来就是两个概念!不然我就不会区别对待、分开讨论了。虽然我不是搞机械的,但我还是要申明个人的以下观点:
1.风机经设计、成型出厂后其特性曲线(性能曲线)就已经唯一确定!在使用过程中通过调节进风口的挡板,风机只是工作于其特性曲线的不同工作点或工作区域,它的固有特性曲线并未发生任何改变!
2.在出风口处设置挡板进行调节,其实质是通过改变局部风速而达到改变出口处风压的目的!由于挡板的设置,管网阻力理所当然的随之变化,但这并不是我们设计的“初衷”,更不是我们所要的最终结果,只是为了达到改变风压的目地而不得已做出的“必要牺牲”。。。。。

进风口设置挡板,改变的是风机自身性能曲线,出风口设置挡板改变的是管网阻力,这是两个概念啊。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-04-09
那一般情况下,用气动调节阀调节风量的时候,调节阀应该安装在哪个位置呢,是进风口还是出风口呢