朋友,请教一下,我要在厂房跨度为6米的两个混泥土梁中间加工字钢起吊5t的设备

朋友,请教一下,我要在厂房跨度为6米的混泥土梁中间加工字钢起吊5t的设备,梁的配筋图见图片,请问能起吊不?能把计算过程列出来吗?

一张屋面平面梁布置图。屋面框架梁该跨跨度6米,开间6米。按荷载规范不上人屋面活荷载0.5KN/㎡,留给你暂时可用的荷载余地是6×6×0.5÷6=3.0(KN/m)沿梁的线均布值,简化计算该梁尚可附加的弯矩为0.125×3.0×6×6=13.5KN·m;因为楼主要起重50KN的吊点不定,只能按最不利点,同样的简化计算0.5×50×6=150KN·m。 150>13.5 所以承不起!即使吊点放在工字钢中间 75>13.5 也承不起!追问

屋面上可以上去,而且屋面上放有设备,混凝土是C30的,能不能解释一下你计算的几个数据都是考虑的那些东西?剪力不用考虑吗?其实起吊重量我是放大了的,按照图纸,在安全范围内,我可以起吊多种的设备呢?最好把计算过程也列出来。谢谢。

追答

上人屋面活荷载2.0KN/㎡,留给你暂时可用的线荷载12.0KN/m,简化计算该梁尚可附加的弯矩54.0KN·m仍然小于150KN·m,即使吊点放在工字钢中间也小于75KN·m 。弯矩就差这么多,有必要再核算剪力吗?脑子进水了吧。我不了解具体情况,凭你那张图就能算清楚吗?比如你追问才又说出“屋面上放有设备”,其位置、重量也不知。结构分析不是那么简单。这种问题原设计人才清楚。按上计算并未包括工字钢重,大概你吊点放工字钢正中,在考虑是三跨的框架,起吊重量在3吨以内应该问题不大。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-21
看了下图纸,柱子标注没填实(相对填实处),估计是工业厂房屋面。不过,看了配筋配了很大,跨度不大,都用的单向板。楼面活荷载看来不小。感觉放上去没有问题。请设计院复核下吧。