关于04g101-3问题

第32页上面第二个图“在基础平板内间距小于等于500”指的是基础板而不包括板下方的梁部分吗?如果是,那么左下方的第二个图是否也要加入这句话(因为2者是同种构造)

左下二是针对剪力墙底部的锚固做法,不用加上那句话,也就是说不论是基础梁和基础底板是顶平还是底平,剪力墙在基础内的锚固都可以用不大于500mm间距且至少保证两道箍筋固定就可以了
而上图是针对框架柱在基础底板上锚固做法,你说的那句话在图集中只是一半,那下边还有说明下返梁(梁板顶平)在基础梁的腹部还要根据梁柱的宽度设置同上柱加密或非加密箍筋,而我们在设置框架柱箍筋的时候,非加密区通长用200(加密区通常100或者150,更密)作为间距,也就是说在这个区域的箍筋相对于底板区域(不大于)来讲是更加密的~如果你按照不大于500的间距来设置这部分的箍筋就同图集上的做法有差异了(这个做法应该是按照剪力墙和框架柱的受力机理得来的)。
总结一下说就是,左下二图,不是在基础平板内间距小于等于500,而是在整个基础梁高范围内(包含了底板高度在内了)都可以按间距小于等于500来设置箍筋
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-17
关于04g101-3问题
第32页上面第二个图“在基础平板内间距小于等于500”指的是基础板而不包括板下方的梁部分吗?如果是,那么左下方的第二个图是否也要加入这句话(因为2者是同种构造)
答:我认为已有体现,不必再加。
基础梁顶与基础板顶—平,是同种一构造(对梁板式筏形基础是“高板位”)。
第32页上面第二个图,是柱插筋构造(二)。它用了“在基础平板厚度内间距≤500,且不少于两道矩形封闭箍筋(非复合箍)”。
第32页上面左下方的第二个图,是墙竖向钢筋插筋构造。它用了“间距≤500且不少于两道水平分布筋与拉筋”。
看了上面这些话,“那么左下方的第二个图是否也要加入这句话?”我们分析一下:
1、他们虽然同是梁板式筏形基础是高板位。
2、前者是“柱插筋构造”,能用“矩形封闭箍筋”。后者是“墙竖向钢筋插筋构造”,只能用“水平分布筋与拉筋”。
3、“那么左下方的第二个图是否也要加入这句话”,是否没有何道理!实际图集已改了一句:“间距≤500且不少于两道水平分布筋与拉筋”。也体现了你的问,解决了您的问题,用词更为合理,现实。故认为我认为已有体现。
以上我的理解,供您参考。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-04-15
是的。在基础顶面以下柱、墙插筋的箍筋间距小于等于500,不少于2道就可以了。
相似回答