88问答网
所有问题
钢筋下料长度允许误差多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-04-19
权威的:受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸为正负10mm;
弯起钢筋
的弯折位置为正负20mm;
箍筋
内净尺寸为正负20mm。
详见,GB50204--2002
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SMMMaBc11.html
其他回答
第1个回答 2012-04-16
当然是误差越小越好,操作工加工起来也方便。
第2个回答 2012-04-16
规范要求是2cm
相似回答
底板
钢筋下料长度允许
钢筋下料的最大长度是
多少
。没有限制吗
答:
钢筋下料长度应该是个精确的尺寸,没有允许钢筋下料的最大长度或最小长度之说。
它的限制就是规范:规范规定的钢筋加工长度误差为±10mm
。但这个误差不能影响钢筋保护层厚度要求。在实际施工过程中,监理在验收钢筋分项工程施工质量的时候,涉及到钢筋的锚固长度、绑扎搭接长度及钢筋电弧焊焊接长度,小于设计...
钢筋下料
的尺寸
允许偏差
是
多少
答:
5.3.5
钢筋
加工的形状、尺寸应符合设计要求,其偏差应符合表5.3.5的规定。检查数量:按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件。检验方法:尺量检查。表5.3.5 钢筋加工的
允许偏差
钢筋
的断料长度和
下料长度
答:
1、如果是直螺纹连接,有些许的区别。断料长度是用钢筋切断机断钢筋的长度,因为端部有些小弯不平整,而
下料长度
是这样有些小弯的钢筋再用砂轮切割机切平处理后的长度。差30-40左右。2、正丝反丝是直螺纹连接时用的,用螺纹连接时,套筒二端是一正一反的,对于
钢筋长度
是没有影响的。3、0.0061...
钢筋
实际重量和理论重量
允许偏差多少?
答:
14~20mm,实际重量与理论重量的偏差为正负5%; 22~50mm,实际重量与理论重量的偏差为正负4%
。 扩展资料: 钢筋要求 钢筋加工制作时,要将钢筋加工表与设计图复核,检查下料表是否有错误和遗漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂...
钢筋下料
尺寸
答:
来源于规范书籍)箍筋
下料长度
=内尺寸周长+(28D)抗震 箍筋下料长度=内尺寸周长+(14D)非抗震 量度差、端部弯钩增值无论按理论公式还是按近似值公式计算,其结果
误差
甚小,精确度高。而外包尺寸的计算,由于计算方法的不同,其结果相差较大,是个不容忽视的问题。就根据上边的公式套就行,...
钢筋
的
下料长度
是
多少?
答:
钢筋
在弯曲时:外侧会变长,而内侧会变短,但轴线尺寸不变。(所以最外侧的尺寸和中轴线的尺寸就会有一个差值,这个差值就是度量差值,或者叫做弯曲调整值)三、箍筋
下料长度
=箍筋周长+箍筋调整值(分抗震和非抗震,带弯钩和不带弯钩 )箍筋的周长=(a-2c+2d)*2+(b-2c+2d)*2 合并后的公式为...
钢筋下料
玩够增加
长度
是
多少
啊 下料该怎么计算
答:
例如一根预算长度为1米长的
钢筋
,其
下料长度
不需要1米,是小于1米的,因为钢筋在弯曲的过程中会变长,如果按照1米下料,肯定会长出一些。预算长度和下料长度的差值也就是钢筋的弯曲调整值,也称为量度差值。它实际上由两方面造成的,一是由于量度的不同,例如下面这根钢筋,预算的长度是100+300=...
钢筋
的
下料长度
怎么确定?
答:
钢筋下料
的计算公式:梁板钢筋的
下料长度
=梁板的轴线尺寸-保护层(一般25)+上弯勾尺寸 180度弯勾=6.25d 90度弯勾=2.25d 45度弯勾=4.9d 再减去度量差:30度时取0.3d\ 45度0.5d\ 60度1d\ 90度2d\ 135度3d 如果是一般的施工图纸按上面的方法就可以算出来如板的分布筋\负盘\梁...
大家正在搜
计算下列钢筋的下料长度
钢筋箍筋下料长度计算
钢筋的下料长度
钢筋下料长度详解
直钢筋下料长度
弯起钢筋下料长度计算
钢筋下料长度计算图解
计算图示钢筋的下料长度
箍筋下料长度
相关问题
钢筋下料的尺寸允许偏差是多少
筏板基础附加钢筋下料的长度允许偏差范围值是?
底板钢筋下料长度允许钢筋下料的最大长度是多少。没有限制吗
钢筋的理论长度和实际加工时的下料长度的偏差调整值取值该考虑到...
钢筋切断长度允许误差为±5mm。出自哪个规范
钢筋锚固长度允许偏差
钢筋长度方向的偏差
钢筋的下料长度为什么要减量度差