此梁如何配筋,尽量详细些

如题所述

集中标注第一行
JZL4(2):jzl表示基础主梁(Ji chu Zhu Liang的首字母),编号为4,(2)表示跨度为2跨。
1000*1800:表示梁宽度1米,高度1.8米。

集中标注第二行
梁箍筋为16mm直径的三级钢筋,@200表示分布间距为200mm,(6)表示6肢箍。

集中标注第三行
B为下部钢筋(B为英文Bottom底部的首写),表示梁下部有8条直径25mm的三级钢受力筋。T为上部钢筋(T为英文Top顶部的首写),表示梁上方有13条直径25mm的三级钢分布筋。

集中标注第四行
N表示抗扭筋,表示有8条18mm直径的三级钢抗扭筋。L表示拉筋(拉结抗扭筋),使用8mm直径的一级钢,分布间距为400mm。

此外,在梁的底部还有原位标注,表示在梁的支座处(柱子处),梁底部钢筋变成18条25mm直径的三级钢受力筋,4/14表示受力筋分两层布置,上部4条,下部14条(注意,此处的上部和下部是指梁底部范围内的上部和下部,而不是梁的底部和顶部)。追问

还有个问题,集中标注和原位标注梁底钢筋布置时以哪个为准?8根还是14根?

追答

以原位标注为准,也就是“原位标注优先”原则。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-17
施工过程中集中标注与原位标注不同时,以原位标注为准,无论03G101系列还是11G101系列都有明确说明。
第2个回答  2012-04-17
此梁如何配筋,尽量详细些
答:集中标注:
JZL4(2)1000*1800 表示第4号基础主梁,2跨,截面尺寸宽度1000mm,高度1800mm;Φ16@200(6)表示箍筋钢筋HRB、直径16mm、间距200mm、6肢;
B 8Φ25;T 13Φ25 B表示基础梁底部8根25 HRB335贯通纵筋,T表示基础梁顶部13根HRB25贯通纵筋;
NΦ8:LΦ8@400 NΦ8表示梁的两个侧面共配置8根18 HRB335,纵向抗扭钢筋,沿截面周边均匀对设置(即每侧4根),LΦ8@400 表示Φ8 HPB 300 间距400mm拉筋;

原位标注
在梁的底部左右支座处各为:
18Φ25 4/14表示上一排纵筋为4Φ25非通长钢筋,取各跨1/3净跨长、下排纵筋为14Φ25(通长筋8Φ25,6Φ25非通长钢筋取各跨1/3净跨长);
中支座18Φ25 4/14表示上一排纵筋为4Φ25非通长钢筋,取其长跨1/3净跨长(两边伸),下排纵筋为14Φ25(通长筋8Φ25,6Φ25非通长钢筋取长跨1/3净跨长“两边伸”)。
因符号Φ的两竖一横弄勿来抱嫌,但其拉筋是按您的。
相似回答