GB12706.1-2008
检验依据:额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆。
检验项目:1.结果尺寸;2.标志;3.电性能;4.绝缘物理机械性能;5.护套物理机械性能;6.电缆单根垂直燃烧试验。
以上是我按照“铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆‘YJV’”检测报告回答,望采纳。
追问电气试验需要做什么项目呢?我见很多现场也就做个耐压和泄漏,可是标准上没见关于泄漏部分的内容
追答3.电性能:(3.1)导体直流电阻(20℃);(3.2)绝缘电阻常数(90℃);(3.3)4h电压试验。以上是国家电线电缆质量监督检验中心的型式试验检验报告。你说的电气试验是不是去复检的试验项目啊!
本回答被提问者和网友采纳