88问答网
所有问题
谁能解释一下S7-300里的上升沿P和POS指令的区别,万分感谢!
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-03-07
P指令是检测P指令前面条件的上升沿,POS指令是检测POS本身地址的上升沿。
在不同的应用场合下,有各自不同的方便之处。
追问
可不可以举个简单的例子,谢谢
追答
请查看STEP7帮助文件中,对P和POS指令的说明,里面也有例子。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SMKVSa1MS.html
其他回答
第1个回答 2019-07-25
可以理解为一样。p是前面的综合上升沿。pos是自己的上升沿。
相似回答
...发生了两个跳变
沿,
什么是“
上升沿
”?在
s7-300
中如何检测上升沿...
答:
上升沿就是从0到1,下降沿就是从1到0,S7-300用P表示上升沿
,用N表示下降沿 常开按钮按下为从0到1所以是上升沿,松开是从1到0所以是下降沿
西门子
S7-300
中RLO边沿检测
指令
答:
西门子
S7-300
中RLO边沿检测
指令
分别为:1、
POS
地址
上升沿
检测 符号 参数数据类型存储区描述 <地址1>BOOLI、Q、M、L、D已扫描信号 <地址2>BOOLI、Q、M、L、DM_BIT边沿存储位,存储<地址1>的前一个信号状态 QBOOLI、Q、M、L、D单触发输出 描述 POS (地址上升沿检测)比较<地址1>的信号状态与...
...发送和接受
指令
加不加|
P
|
上升沿
触发有什么
区别
?
答:
加
上升沿可以
使你的数据稳定性和可信度可靠度增加。不加的话因为扫描周期的影响有可能执行一次发送实际却发送了若干次。有上升沿就只在条件满足时只发送一次。区别告诉你了,怎么用就看你的了。
在
S7-300
中
的上升沿
怎么使用?上升沿所占的位与前面的触点有什么关系?能 ...
答:
图片非法,百度都这样儿了。 上面的M3.3就是
P
上面填写的。而你的是I0.0。用这个程序也能实现
上升沿,
就不用(P)了。仿真有单步运行,你可以运行一下。这个就是上升沿怎么实现的一个T型图。有点比用(P)啰嗦吧。还是用(P)吧。为什么不能在P上面写I1.0,你一看就知道了。图片放下面了 ...
PLC一个简单问题
答:
是否用到某寄存器的其中一位了?并且在程序中对寄存器有操作,被全部清零。
西门子
S7-300
与
S7-200 |
P
| 正跳转
指令
使用
区别
?
答:
上升沿和
下降沿,这个M0.0就是用来存储上升沿和下降沿的状态的!效果肯定是一样的!德国西门子股份公司创立于1847年,是全球电子电气工程领域的领先企业。西门子自1872年进入中国,140余年来以创新的技术、卓越的解决方案和产品坚持不懈地对中国的发展提供全面支持,并以出众的品质和令人信赖的可靠性、领先...
如何使用
上升沿和
下降
沿,S7-300
PLC
答:
上升沿和
下降沿一般是用来指某个条件由0变为1或者由1变为0来触发,你可以看看
指令里的
OSR
,上升沿
触发指令。我学的是AB的PLC。
为什么在
s7
—
300里,
我在开关量信号后用(
P
)正跳
沿指令,
再接线圈会不通...
答:
正因为你使用了(
P
)正跳
沿指令,
所以指令执行时后面的线圈只能输出一个扫描周期。而根据程序步数的多少,一般PLC一个扫描周期是毫秒范围之内。所以你无法看到线圈会动作。但是可以看到其触点控制其它线路的结果,比如用触点触发置位;复位以及触发所有需要脉冲执行的程序。
大家正在搜
谁能给我解解释一下酒
谁能解释一下为什么
谁能解释一下英语
谁又能解释为了什么
谁能解释法律
谁能解释这个视频
谁能解释这个视频三角
谁能解释宪法
S7-200
相关问题
为什么在S7300中的上升沿中》》》》
求助: S7-300中上升沿怎么用不了
在S7-300中的上升沿怎么使用?上升沿所占的位与前面的触点...
西门子300plc中的上升沿需要定义吗
s7-300 plc 的边沿触发指令N、P的用法
s7-300 两个相同地址上升沿指令
问问plc s7-300中的p指令到底是干什么?求高人指点
S7-300PLC中上升沿脉冲的用法