格力中央空调水冷柜机L116S/B 的故障代码B1是什么意思啊?

如题所述

压缩机低压不起动

解决措施:更换一35UF压缩机专用电容,并在压缩机电容上并联一只辅助启动器,空调开启正常,不须更换压缩机。

安装空调的时候要注意以下事项:
1、 准备好所需要的焊接设备及所需要的适合的配件和空调铜管。
2、 一定要清洁所要焊接的配件及空调铜管,从而确保正确的焊点。
3、 将想切割的空调铜管做好相应的标记,使用铜刀切割空调铜管。
4、 用砂布或纱布清洗空调铜管的两端,直到它看上去干净。这样做是为了去除污垢和油脂,防止氧化。
5、 在焊接时使用空调铜管助焊剂,只用一层薄薄的空调铜管助焊剂即可。
6、 在加热空调铜管和管件时,管道中的拟合是将要更多的热量,所以安装时配件和空调铜管应该是够热。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-28
压缩机2高压保护追问

是压力保护跳了?

追答

压缩机2的压力传感器报警了,建议仔细检查系统,以确定是传感器误动作还是压缩机散热不畅、或系统阻力大。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-03
故障原理:
当三相电源相序错误(单相不适用),外控制板过流互感器感应到电流过大或没有反馈信号传到室内控制板时,内机显示故障并停机。正常运行情况下外板上继电器X1(过流、相序继电器)应为吸合状态,测量外机接线端子4脚和火线之间的电压,应有220V。
解决方法:
看看相序,测启动瞬间电流,如果上电就是E7,那么倒相序并检查是不是缺相,倒了以后还是E7那就换相序板。
第3个回答  2012-05-03
格力中央空调水冷柜机电路板,故障代码相关资料,可以到--中央空调电路维修专业论坛-查相关资料!