88问答网
所有问题
220V电源电笔测量2根线都有电,但是灯还亮,就是亮度不高,是怎么回事?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-04-28
灯的零线和地线之间的接触不良或线路过长过细造成零线对地电阻过大。使零线和地线之间有一定的压降,就是说火线和零线之间的电压在灯亮的时候小于220伏。零线和地线之间有一定的电压。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SM1BcMS1a.html
其他回答
第1个回答 2012-04-28
有两种可能:1、三相四线电路中,中性点位移(零线断路)。2、变压器一次侧缺相(有可能是高压保险烧坏一只)。发生此两类故障后应立即断开电源,以免烧坏电器,通知当地供电部门处理,电话是95598.
第2个回答 2012-04-28
电路电线漏电或者有大功率电器在使用本回答被提问者采纳
相似回答
家用
220V电源
用
试电笔量
两根
线都有电是
什么原因造成的?
答:
家用电源用试电笔测试两根线都有电的最大可能是零线在测试点前端断路
!(零线和大地相通)
因为火线的电通过用电器到达零线端
,而零线断路后,使火线的电无法返回电网,只能通过试电笔再到人体到大地形成回路,这样试电笔就会发光。还有一种可能是火线直接连通了零线,零线在测试点前端烧断,也会有如你描述的...
220V
指示打用
电笔测
其两端都发亮,那指示灯还能发亮
,怎么回事?
答:
220V
的指示灯两个接线端子正常情况下一个是220V火线,一根是零线,零线
电笔测量是
不亮的,这种情况可能零线回路哪个地方断了,由于指示灯工作电流很小,所以会微亮 还有一种情况是,指示
灯电源是
通过隔离控制变压器输出的,变压器输出没有接地,所以两根线
电笔测量都有电
...
用
电笔测
出来
2根线
等
都亮
了,问下高手什么情况
答:
就同串联的性质一样,这时候,
如果地线没有很严重的漏电,这两根带电的线都可以分别和地线形成并联回路使灯泡亮起来
。因为保护接零的地线和零线在配电房的变压器一侧本身是连在一起的。你遇到的这种电灯能亮是很危险的,特别是你明显感到灯泡的亮度比正常亮度低的时候,证明这根地线是漏电的,在别的铁...
民用220伏电 用
电笔测
两根都亮灯 为什么 用电都正常
答:
这是三相负载不平衡
,线电
压串入零线所致,对电表没有影响,如果零线断路了,就会形成相线间电压,也就是380伏电压,会烧毁用电器,所以零线上不能单独接任何保险丝或断路器!
家用
220V电源
用
试电笔量
两根
线都有电是
什么原因造成的?
答:
还有一根地线。\x0d\x0a正常的是火线对地是:
220v,
火线对零线220v,零线对地小于10v。如果是你说的情况
,试电笔
都会亮,那个零线对地的电压比较高,只是50,60V,那么可能是零线出了问题。可能是哪里零线快断了,电线老化等。\x0d\x0a要知道一般零线和地线在变压器那边是接在一起的。\x0d\x0...
家用
220V电源
用
试电笔量
两根
线都有电是
什么原因造成的?
答:
家用220伏的电源用验
电笔测量
,两根
线都有电
的话,首先有可能是从变压器出来的,两根线用电笔测量的时候都会
有电,
其次就是你的线路零线有断点,也会造成两根线都有电
照明电两根都是220伏为何
灯还亮
答:
灯的开关控制的是零线。当灯关闭时,用数字
电笔测量
灯头的两根线都是
220V
(灯没有构成回路);当灯开关打开时,零线接通灯就构成回路
,灯泡就亮
了。
用
试电笔测
两根
线都亮
什么原因?
答:
1、开关控制零线打开状态时,火线通过负载回到零线,零线火线
都有电,
用
电笔测量,
会有一样的亮度。2、开关处于打开状态时,导线如果老化,通过油腻潮湿的地段等,零线会有感应电,用电笔测量,零线会
亮,但
明显没有火线亮。3、安装时间长的线路,难免会有老化、潮湿、损伤等薄弱环节,零线会有感应电,...
大家正在搜
插座两个孔电笔都亮灯但没电
电笔零线火线都亮插座没电
家用电两根线电笔都亮
为什么试电笔测零线不会亮
电笔怎么不亮
电笔测地线为啥亮灯
电笔测出零线有12v
电笔12v是什么线
电笔测试123655有电吗
相关问题
用电笔测出来2根线等都亮了,问下高手什么情况
用电笔测火线零线都带电,灯还亮,家里一切电器都可以正常使用,...
用试电笔测两根线都亮什么原因?
用电笔测火线零线都带电,灯还亮,家里一切电器都可以正常使用....
两相电笔量着一个头会亮 但是灯泡打不起来是怎么回事?
我家灯不亮了 ,用电笔测试线 2根都亮 都是火线对吗?
220v通过变压器转36v电源后试电笔测零线火线都有电,但接...
为什么电线两根线测电笔都会亮,但是用电器正常?