88问答网
所有问题
电缆桥架连接片安装时,螺丝向里穿了,是否可以,有必要向外吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-04-28
最好是向外,以免磨损电缆电线等走线物品。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SM11S1MMt.html
其他回答
第1个回答 2012-04-30
您好,如果桥架螺丝向里面,到时候穿线的时候肯定会把电线的表皮划伤,那就因小失大了
第2个回答 2012-04-28
向外.
第3个回答 2012-04-28
向里拉线皮....
相似回答
电缆桥架连接片安里面
还是外西?
答:
外面。
电缆桥架
通常使用外
连接片
比较多。少数需要加固的有内连接片
电缆桥架安装连接片
在外还在内
答:
回答:按高标准要求是里、外都要安装的,这样的链接强度才最好,分为内连接板和
外连接
板,一般情况供应商只提供外连接板,所以连接板一般是安装在
桥架
外链的
桥架连接片怎样装
桥架连接片安装
在外还是内?
答:
3、吊架和支架安装保持垂直、整齐、牢固、无歪斜现象。4、
桥架连接
板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧。5、
缆桥架
应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方。6、金属桥架及其支架全长应不少于2处接地或接零。7、金属桥架间
连接片
两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,并且连接片两端...
桥架
跨接线需两侧接吗
答:
[5]: 标题:
电缆桥架连接片
连接螺栓正确连接方式 摘要:当然也有少数需要加固的,有内接连接片。 桥架与桥架之间连接,切记
,螺丝
一定是由内朝外,螺母在外面拧紧的,而不是由外朝内装,这样的话,布线拉线就会划伤电缆线,而且所有螺丝都要紧固...[6]: 标题:电缆桥架安装规范(图示)(发布时间:2020-01-11...
桥架连接
需要用内
连接片吗
答:
防止有飞刃、毛刺伤线缆。不过没有技术上的要求必须要内连接,内连接只是防止连接片强度不够。而且
安装时
也浪费不少时间。不安内
连接片可以
跟施工队谈版每米降低点价格。
桥架
的扣锁基本没权有作用了。现在都是吊丝。不过如果是根据你的安装方式来一般是一根配一个 大跨距和普通桥架都是一样的 ...
桥架安装
常见质量缺陷是什么?
答:
向TA提问 关注 展开全部
电缆桥架安装
常见质量缺陷: 1、金属电缆桥架及其支架全长没做可靠接地(2处)。2、未按规范要求设置伸缩节。 3、电缆桥架与托架间未固定,桥架支架未做接地跨接线。 4、穿越防火分区未做防火封堵。 5、铝合金桥架与钢支架间未做防电化腐蚀的绝缘处理。 6、桥架弯头、三通等不使用与桥架...
电缆桥架安装
规范标准是什么?
答:
安装过程中,如不提前做好相关专业的配合及有关专业管道的技术数据,是很难进行控制的。桥架内电缆的填充率超过规范值。在施工图纸中,最常见的只有平面布置图,即使有剖面图也不是很完善,按照《钢制
电缆桥架
工程设计规范》第3.8.1条规定:其设计内容有:1桥架系统的平面布置图;2桥架系统的有关剖面...
电缆桥架安装时是否可以
焊接
答:
3、
电缆桥架
多层
安装时,
其层间距一般为:控制电缆间应不小于0.2m;电力电缆间应不小于0.3m;弱电电 缆与电力电缆间应不小于0.5m,如有屏蔽盖板可减少到0.3m;桥架上部距顶棚或其他障碍物应不小于0.3m。4、下列不同电压不同用途的电缆不宜敷设在同一层桥架上 ⑴.1kV以上和1kV以下的电缆;⑵.向...
大家正在搜
电缆桥架与电缆井连接
电缆和桥架连接处是怎么处理
电缆桥架连接方式
电缆桥架连接
电缆桥架的安装方式
螺丝刀拧螺丝时是什么原理
电线管与桥架如何连接
螺丝使用时有哪些要求
安装时螺丝拧不进去怎么办
相关问题
电缆桥架连接片与横担的分别
一批工程中,电缆桥架产品中的连接片,占比有多少?
电缆桥架连接片安里面还是外西?
电缆桥架连接片安里面还是外西
电缆桥架安装连接片在外还在内
电缆桥架连接片送料机
桥架连接需要用内连接片吗
请问电缆桥架安装过程中的链接片是安装在桥架外还是里面?注:桥...