一百米距离十千瓦负荷单芯铜线用多少平方,单芯铝线用多少平方

如题所述

1、十千瓦负荷,按市电计算,正常工作电流为:I=P/U=10000÷220=46A
不考虑敷设方式、使用环境等因素,但要考虑设备启动电流稍大
建议楼主选择6平方的铜芯线,或者10平方的铝芯线
2、十千瓦负荷,按三相电计算,正常工作电流为:I=10000÷(380×1.732×0.8)=20A
不考虑敷设方式、使用环境等因素,但要考虑设备启动电流稍大
建议楼主选择2.5平方的铜芯线,或者4平方的铝芯线
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-25
三相十千瓦电流20A距离100米用6平方铜线,铝线升一级10平方。