一个西门子smart触屏,三个S7-200PLC(其中一个只能用EM277的接口),一个DCS,五者之间怎么使用DP通信

软硬件怎么设置?希望有具体步骤,代码,(可截图、拍照上传,方便!)

这个图是我要用的连接结构,望各位大虾指导,谢谢!!!

西门子smart触屏只支持PPI协议。
S7200的通讯口只能支持PPI协议或者字由(错别字,度娘和谐)口通讯。
要支持Profibus-DP协议,S7200只能通过扩展EM277模块。
而一般DCS是不支持PPI协议的。

要实现你的功能,只能200都加EM277,走Profibus,而且触摸屏只能和PLC用PPI通信。
或者,加协议转换的网#关。追问

如果不用PPI,改用以太网模块呢?
反正我就是想实现图中几者之间的通信。

追答

以太网的话,PLC这块需要加CP243-1模块。
只是Smart的触摸屏只能支持PPI,别的都不支持。
如果非要实现触摸屏和DCS的通讯。加网关,或者换屏吧

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-28
具体就是把三个PLC中有EM277的设为主站,由它法号指令个另外两台PLC,再用smart控制这台法号指令的PLC。
第2个回答  2012-09-25
S7-200之间用网络通讯,最后一个200用DP通讯~~