天然气管道通气前的置换工作是什么?

如题所述

1、置换前将小区管道内的空气排放完毕。

2、关闭调压器出站阀门,将LNG瓶组按气、液两相管道连接好,液相气体经过空温气化器气化后,进入调压器稳压,出口压力控制为500mm水柱(5KPa)。然后缓慢打开调压器出站阀门,向管网输送气相天然气,按照确定的放散点依次进行放散。

3、在放散口由生产技术部现场取样,检测含氧量低于2%后,做点火试验,火焰呈扩散燃烧为合格。

4、置换合格后,将调压器出口压力调整到正常运行压力280mm水柱(2.8KPa)。


扩展资料

天然气管道通气有两种置换方式即“直接置换法”与“间接置换法”。

1、间接置换法

是用不活泼的的气体(一般用氮气)先将管道内空气置换,然后再输入燃气置换。此方法置换过程虽然安全可靠,但费用较高,工序繁多。公司通常应用在一些管容量比较大且压力级制比较高的天然气新建管道工程。

2、直接置换法

即是从相连的老燃气管道输入燃气到新管道系统,直接用燃气置换空气。该工艺操作简单、迅速,在新老管道连通后,即可利用燃气压力将燃气新管道内的空气置换,取样试验合格后即可投入使用。

由于在燃气“直接置换”空气的过程中,燃气浓度有可能在爆炸极限范围内,此时在常温、常压下遇火花就会爆炸,所以这种方法具有一定的危险性。但是如果采取相应的安全措施,用燃气“直接置换”不愧为一种既经济又快捷的换气工艺。
















































温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-02-23
楼主问的比较含糊。天然气管道置换就是指管道里原先的气体(空气、液化石油气、或者其他气体)转换为天然气 。
天然气管道通气前的置换工作内容:
1、应根据管线情况和现场条件来确定放散点数量与位置,管道末端必须设置放散点。
2、应在起点段安装压力表,在每个末端放散管上安装取样管。
3、置换放散时,应有专人负责监控压力及取样检测。
4、放散管应避开居民住宅、明火、高压架空电线等场所。
5、用燃气直接置换空气时,其置换时的燃气压力宜少于5000PA本回答被网友采纳
第2个回答  2012-09-24
就是对通气区域内的居民以前所使用的液化气或人工煤气的燃气灶、热水器、燃气取暖气等燃气设备进行必要的改装,以便适用于新开通的天然气气源。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-09-26
不对,应是将管道中的空气通过氮气等进行置换,清除管道内的天然气。防止空气和天然气接触,造成爆炸。仅供参考。
第4个回答  2012-09-24
试压,清管,吹扫
相似回答