现用西门子PLC,CPU为6ES7 315-2AG10-0AB0。SF灯一直为红色,STOP灯为黄色,这是什么情况?

若为硬件问题要怎样确定,程序又要怎样处理?

SF灯一直为红色表示硬件故障,程序不用处理,可以采取停电,拔出一块模块,再上电,直到SF灯熄灭,最后拔出的模块即为故障模块。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-11
硬件故障或者下载到PLC的硬件配置程序错误都有可能引起SF亮灯,PLC自动停止,如果是新配置的模块,看看是不是扩展模块的设置不正确,如果是老项目的PLC,应检查外围输入是不是信号中断了。
另外如果STOP黄灯在闪烁,可能你的MMC卡要求初始化。
第2个回答  2012-10-10
sf灯红色闪我也遇到过,上次是因为温度变送器未接通导致的。
相似回答