貌似我也知道 你是说阀芯移动接通电源或气源从而达到控制阀门的作用是吗?
追答你说的是须要增幅的吧!电磁阀只是用来做液压油或气源的控制开关!还须要个活塞缸来开关阀门!电的话只要个电机就行不须要电磁阀!
追问我这是制氧设备 在纯化系统中 电磁阀控制切换阀门的打开与关闭
追答你问的是气动阀的吗?还是单纯电磁阀?
追问气动阀 不是单纯的电磁阀
追答(1)空气出预热器S管上增加冷凝水吹除阀增-1,以便吹除冷凝水。
(2)污氮出预热器的加温管上增加一个放空阀 增-2。V-1210与增-2阀定位器线圈串联,由污 氮总管压力PIC-1206控制其开度,确保污氮总管 压力稳定。V-1210和增-2阀选气开式。
(3)增-2阀设一个三通电磁阀,它与加温切 换阀V-1218由切换程序控制。即当V-1218开时 (热吹和加温阶段),三通电磁阀失电,阀增-2关 闭。反之,V-1218阀关时,三通电磁阀得电,增-2阀按PIC-1206进行调节。
(4)V-1210和增-2阀采用双程调节,即当 控制信号由0-12mA时,阀门增-2由关到全开; 当控制信号由12-20mA时,阀门V-1210由关到 全开。
控制信号与阀门开度的关系见图2。
调节方式:选用正作用调节。