我家楼地热供暖始终不热。

我家楼地热供暖始终不热。想了好多办法都提不上去温度,泵也加了也不行。找物业,物业说他们的管道没问题。别人家都18-19度,我家和楼下就11-12度,有没有懂行的人给指点下是哪里出了问题。该怎么办?

1.管道压力不够 解决方法:这种情况下需要找供暖公司或者找 物业来解决,如果解决不了,建议安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想的供热效果。
2.管道有气 解决方法:用分水器上的放气阀把管道里的气 打开,放气,直至放出热水。
3.回路不匀 解决方法:用分水器上的小阀门来调解一下各 个回路的循环,使其能匀均循环,达到理想的供暖效果。
4.安装地暖过滤器堵塞:供水主杠不热, 有可能是供热水质太脏,:地暖设备的保养不及时,不到位造成地 暖不热。地暖采暖系统中,平均每年管道结垢 1mm,而这 1mm 厚的水垢可导致水温下降 6℃。另外,地暖采暖系统主要采 用专门设计的管道回路式结构,形状复杂,管路较长,供水 温度的变化会产生钙镁离子垢,集中供暖还会有淤泥锈垢、 菌藻等,如不定期处理,长期附着在管路内壁上,会使地暖 采暖系统温度降低,出现故障,甚至造成地暖管路栓塞。
地暖不热解决方法:一般来说地暖管道 3—5 年到清洗 一次,地暖设备在每年地暖供暖以前都需要进行清理,地暖 清洗应该由专业的地暖清洗公司完成。但这种清洗效果往往达不到标准,地暖中的水垢往往得不到分解,这种方法是最花钱不见效果的办法,建议大小不用地暖清洗,安装地热通地暖除垢处理器,一次性安装终身使用,百姓的首选。
地暖不热怎么办,当然,地暖不热还有很多情况,如果施工不当也可能造成后遗症,另外地暖用到的材质也很关键,地暖安装公司是否偷工减料,地暖地板是否具有良好散热性,这些都值得我们注意,也是家庭采暖用户验收地暖重要标准,建议大家选择有口碑的安装公司,安装地暖时候务必安装地热通地暖除垢处理,这是十分重要的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-09
地暖系统在供暖时房间不热的外部原因(分水器以外)

1)该栋楼处于热源较远地方。
2)主管道工作压力没有达到0.4MPa以上。
3)地沟进户管道阀门是否开启到位。
4)立管进、回水放风是否有堵塞的地方,或加热管有憋气的地方。
5)进户支管各阀门是否开启到位、畅通。
6)分集水器进水温度是否达到设计要求。
7)检查支管与立管连接处是否水平。

  地暖供热后房间不热,在安装上会有哪些原因?

1)主管道过滤器与进户过滤器是否堵塞,各阀门是否开启。
2)分集水器内是否有憋气。
3)分析各环路加热管是否有不畅通的地方。
4)加热管环路上没有排气阀,造成憋气,系统不热,当然房间也不热。
5)由于施工人员素质低,野蛮施工,地暖管路出现死弯,压扁现象,致使水流不畅,阻力加大,流速不快,地暖不热。
6)铺管之前没有认真清理管内杂物,造成局部管路堵塞。

  业主第一次使用地暖的时候感觉地暖不热原因有以下几点:

1)运行初期供水温度较低。《地面辐射供暖技术规程》6.5.5条规定“初始加热时,热水升温影平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃;并应联系运行48h;以后每隔24h水温升高3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分集水器连接的加热管逐步进行调节,直至达到设计要求。”按照此规定当天的室内温度离设计温度还相差很远。

2)由于是初次运行,对地暖管上方的垫层、面层加热后才会将热量散发到房间内,因此房间达到设计的温度还要一段时间。

3)地面覆盖物较多,影响散热。例如卧室,如果放了一张较大的落地床及衣柜,那样的话有效散热面积只有30-40%,相比较起有带腿的家具和床的房间来讲就要少50%。因此说,地面遮盖物的过多也会影响地暖的散热效果,让人误以为是地暖不热。

4)如果地暖长时间开启后地暖还是不热,就要检查系统总阀是否开启,如果开启的话,检查每一路分集水器上的调节阀。

5)如果地暖有某个支路不热的话,也许是地暖设计时每个支路设计的长短不等,过长的话阻力过大会影响水循环导致地暖不热,只有通过调节其他支路来调节此支路。

6)不正当的地暖施工也会造成地暖不热,在地暖盘管时如果盘管间距过大,达不到实际的采暖效果,还有就是盘管弯度如果出现死弯的话,造成水循环不通畅,地暖也会不热。
第2个回答  2013-11-09
地热供暖管道堵塞了,维修不了就得重新搞地暖。