2850KVA容量的变电所高压侧进线电缆怎么选择

2850KVA容量的变电所高压侧进线电缆怎么选择,电压等级是20kV

首先根据变压器容量和电压计算电流:
2850/(1.732X20)=82.28A
再根据电流选择长期允许载流量的电缆,建议选用:
YJV 12/20kV 3X35 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
或者YJLV 12/20kV 3X35 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
如果采用地下直埋,则采用YJV22或YJLV22型,如果需要阻燃在型号前面加ZR-
如果输电系统为C类输电系统,则建议选用:
YJV 18/20kV 3X50 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

或者YJLV 18/20kV 3X50 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
如果采用地下直埋,则采用YJV22或YJLV22型,如果需要阻燃在型号前面加ZR-
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考