地暖 与 换热器的 接法问题

家里装地暖,一共70平,用六路分水器,想一路分水器接一个换热器(安装在卫生间)冬天用热水或者洗澡,想问一下接换热器的这一路是不是也必须要与其他五路的长度相近,还是可以短点? 还有一个问题就是换热器的进水管是不是应该直接从分水器出来就接上,出水管再铺卫生间;还是从分水器出来先铺卫生间再接换热器,换热器出水管出来直接接分水器;还是分水器出来铺一段距离接换热器,换热器出水管出来再铺一段距离再接到分水器。急急急急,求专业人士解答 可追加。。

接换热器这一路不必须与其他回路长度一致,考虑洗澡使用效果要求换热温度相对较高,为避免热损失建议你直接从地采暖的集分水器单独出一路专门供给换热器使用,卫生间地采暖也单独用一回路作为采暖使用,这样效果应该会好一些。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
接换热器这一路不必须与其他回路长度一致,考虑洗澡使用效果要求换热温度相对较高,为避免热损失建议你直接从地采暖的集分水器单独出一路专门供给换热器使用,卫生间地采暖也单独用一回路作为采暖使用,这样效果应该会好一些。追问

因为我的集分水器已经买了,就是六路,如果卫生间一路,换热器一路 家里其他地方就有点不够了,所以我就是想把卫生间跟换热器算一路,卫生间也不大,我是不是从集分水器出来直接接换热器,换热器出来再铺卫生间 这样是不是就可以保证洗澡热量了?

追答

按照你的方案我认为可行,这样优先保证换热器的换热效果,卫生间不大的话采暖应该不会受太大影响。

追问

非常感谢!

本回答被网友采纳
相似回答