请教一下,DN200的热水管,用聚胺脂发泡多少mm厚保温,进水温度为80度,水流速为1.5米/秒,出水才能保证不低于75度,水管长300m,谢谢!
是埋地管道

用黑夹克2毫米套在219管子外面,中间填充35-40毫米的聚氨酯发泡即可。容重45公斤/立方米。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-05
上面有专家回答了,我也给你个参数吧:聚氨酯保温层20mm即可达到理论热量损失要求,但是20mm保温层制作难度较大,工厂施工需要配备卡具,卡具制作费用需要您来出,这样成本就增加了,我建议用30mm保温层,防腐用HDPE管,厚度3.9mm。聚氨酯的投料密度不小于85Kg/m3。希望对你有帮助!