换热器关于压力的规定在GB150中有说明:
工作压力指在正常工作情况下,容器顶部可能达到的最高压力。(这个是用户提供的)
设计压力指设定的容器顶部的最高压力,与相应的设计温度一起作为设计载荷条件,其值不低
于工作压力。
试验压力指进行耐压试验或泄漏试验时,容器顶部的压力。(水压试验压力一般取1.25倍的设计压力)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-16
设计压力不能低于工作压力并有余量。余量具体我也不太清楚,有的达到好几倍,有的大一点。暖通里面,对于散热器,验收规范说,试验压力是1.5倍的工作压力,不得小于0.6MPA。而我见过选散热器设计压力1.2,工作压力用0.35,试验压力当然是0.6(0.45小于0.6)。但是系统试验压力要求,比系统顶点压力(工作压力)高0.1,不得小于0.3 。
设计压力是指一个系统在该设计情况下,正常工作时,管道所承受的最大工作压力。
第2个回答  2012-11-07
工作压力,根据你系统各种不利环路的损失得到啊。设计压力。在工作压力上加一点啊。试验压力。参见GB50243-2002.谢谢