高压柜的手车有标工作位置、试验位置、检修位置,这《安规》中说明运用中的电气设备有四种状态区别吗?

如题所述

标工位置、试验位置、检修位置、常规位置,这四种状态区别如下:

1、高压开关柜的运行状态为标工位置:即断路器手车在运行位置,断路器在合位,接地刀闸在开位

2、高压开关柜的运行状态为试验位置:即断路器手车在运行位置,断路器在开位,接地刀闸在开位

3、高压开关柜的运行状态为检修位置:即断路器手车拉出一点,在备用位置,断路器在开位,接地刀闸在开位

4、高压开关柜的运行状态为常规位置:即断路器手车在检修位置,断路器在开位,接地刀闸在合位

扩展资料:

高压开关柜手车的原理:

一、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。(防止带负荷合闸)。

二、高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。(防止带接地线合闸)。

三、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔)

高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用。

高压开关柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。

参考资料来源:百度百科-高压开关设备

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
当然有各种不同的工作状态。比如:高压开关柜固定式开关手柄就有三个不同的位置,做为电气操作的安全保证,保证检修人员不受到伤害。工作位置,是指开关柜处于工作状态,设备带电。试验位置,开关柜机构主回路断电,控制回路可以操作机构动作,但主回路仍处于断开状态。此状态主要是为了测试操作机构是否存在问题。动作是否正常。检修位置,设备处于检修状态,人员可以进入设备内部,但仍要进行验电,放电,挂接地线处理,然后,才可以对高压柜及附属设备进行检修。抽屉式高压开关柜也有各种状态,根据不同的工作性质和工作环境、工艺要求,所说的状态可能会有所不同,但原理相同。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-11-04
怎么说呢,你的理解也不能说错,我认为就每个电气设备来说有几种状态不是固定的。对于高压收车来说有这四个,比如低压配电柜抽屉式开关就不一样。
相似回答