88问答网
所有问题
三菱PLC 比如x2 PLS OUT M2,然后我要用到M2驱动其他的,请问我的M2需要上升沿吗?用了和不用有什么不同呢
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-11-03
那要看你用M2的要求,如果是只用M2输出的过程那就要用上升沿,用上升沿可以做保持,也可不做,一般复位端不做保持,M2是1时是必要条件就用M2 ,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SBt1B11aS.html
其他回答
第1个回答 2012-11-03
X2你用了上升沿了,那么M2就不用上升沿了。X2上升沿启动了,M2就会动作了,X2断开,M2也跟着不得电了。因为你用的是点动模式,M2就随着X2变化。M2用上升沿就不必了,这时候用了,也是重复使用,结果都是一样的。
第2个回答 2012-11-08
根据你用M2的要求。如果M2是一个触发条件,用上升沿。如果是一个持续信号,就不用上升沿。
在M2为从0变为1的过程(时间)叫做上升沿。
第3个回答 2012-11-03
这个你可以随便选择的,使用上升沿需要一个自锁,不用上升沿就不需要自锁了。
追问
那个自锁哦
第4个回答 2012-11-03
不需要
相似回答
在
三菱PLC
梯形图中
,PLS
与PLF的意义是什么?又在程序中起到了什么作用?在...
答:
PLS
是输出一个
上升沿
PLF是输出一个下降沿 主要作用是在一个扫描周期内,让信号有效 放在输出位置上
谁能解说下
三菱PLC
编程梯形图里面每个符号的含义?
答:
3、LDP(取上升沿指令)与左总线常开触点上升沿检测指令,仅用于打开一个扫描周期,该扫描周期指定位元件
的上升沿
(从关到开)。4、LDF(取下降沿指令)与左母线常闭触点下降沿检测指令。5、
out
(输出指令)是驱动线圈的指令,也称为输出指令。当外部信号接口x0有信号输入时,x0常开触点闭合,电流通过...
三菱PLC
PLS
和PLF指令的作用?
答:
当
PLC
从RUN到STOP
,然后
又由STOP进入RUN状况时,其输入信号依然为ON
,PLS
M0指令将输出一个脉冲。可是,假定用电池后备(锁存)的辅佐继电器替代M0,其PLS指令在这种状况下不会输出脉冲。
三菱PLC上升沿
检测指令的工作过程?
答:
1.上升沿信号有用.因为上升沿信号保持一个扫描周期.2.这个周期时间由程序的大小决定
,如果程序已经写好了,那它的扫描周期是固定的.3.Y7会动作.问题补充:PLC执行上升沿指令不是中断执行的.PLC执行上升沿指令是在一个扫描周期内有效.
用
三菱PLC
怎么编写下面要求的程序?
答:
看下图
plc
梯形图中各符号的含义是什么?
答:
2)
使用PLS
时,仅在驱动输入为ON后的一个扫描周期内目标元件ON,如图3-21所示,M0仅在X0的常开触点由断到通时的一个扫描周期内为ON;使用PLF指令时只是利用输入信号的下降
沿驱动,
其它与PLS相同。主控指令(MC/MCR)(1)MC(主控指令) 用于公共串联触点的连接。执行MC后,左母线移到MC触点的后面。
在
三菱PLC
中常用的功能指令有那些
答:
MPS MRD MPP 进栈,读栈,出栈 这个很少用;LDP LDF ANDP ANDF ORP ORF 脉冲
上升沿,
下降沿检出的触点指令 加个计数器就可以作其他功能用。MC MCR 主控与主控复位指令;
PLS
PLF 取脉冲上升(下降)沿;INV 取反指令;NOP 空指令;END 结束指令;还有 SET置位 RST复位指令 就是我们常说的自锁;...
我的三菱PLC
编程软件是官网下载
的,
8.86Q版,为什么"
上升沿
脉冲","并联...
答:
那取决于你使用的机型,早期的诸如FX1S等机型不支持触点
上升沿,
请使用线圈上升沿指令(
PLS,
PLF)过渡,另外,目前最新的三菱GX Developer软件为V8.109P版本。