88问答网
所有问题
380V 13KW 深井潜水泵,电缆线长度约120米,用6平方的国标铜线可以吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-10-30
380V、13KW深井潜水泵估计电流有26A-28A,算下120米单线电压损耗有2.5%(规定小于5%),深井潜水泵一般是用的橡套电缆,6平方电缆安全载流量40A左右,所以你可以放心的使用,没问题的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SBga1cc1S.html
其他回答
第1个回答 2012-10-30
可以 不过建议用10平方铝线 省钱效果又好。
第2个回答 2012-10-30
6²的线够了,注意一定要用国标线啊,确保万一。
第3个回答 2012-10-30
可以
相似回答
13KW的
电机要用多大的
电缆线?
铜的要用多大的,铝的又需要多大
的?
答:
13KW的
电机要
用6平方的
铜
电缆线,
10平方的铝电缆线。
电缆的
电流I=P/(1.732Ucosφ)=13/(1.732X0.38x0.75)=26A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。每
平方铜线
能承受的额定电流是6A,因此
铜线的
平方数=26/6=4.4平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫...
380v
电压
用6平方
5芯
电缆线
带4个灯总共是8千瓦能带的起吗
答:
能
。1,如果灯泡的供电电压是两相380V,那么,以功率因数为1的纯阻性负载计算,8KW功率的总负载电流是8000/380=21.05A。2,如果灯泡的供电电压是单相220Ⅴ,电源为平衡三相380Ⅴ,尽量平均分配负载,每一相分配一只灯泡外,某一相需要多接入一只灯泡。所以电流计算取大值,即4KW功率。那么,以功率因数...
10千瓦三相电要几
平方的电线?
答:
一般来说,10千瓦三相电用2.5-4平方毫米
的铜线电缆线,
或4-
6平方
毫米的铝线电缆线。三相电用电压约为
380V,
那计算方式为10Kw/(380V×√3)=15.2A。根据电流对应电缆规格表可得,需4平方。选择电缆大小要看负载类型,铺设条件,环境温度等因素。电缆大小与能带功率的对应关系:1、如果是铜芯线,线径...
20kw
380v用
多大的
电缆
答:
如果是380V功率的话,需要六平方以上的铝线
,四平米以上的铜线。如果是220V功率的话,每千瓦约4.5A,用六平米以上十平米以下的铜线就可以了。20千瓦380v的电流大约是40A,所以用10平方的铜线就可以,要是在理想负荷状态直接用6平方铜线就足够。怎么选择合适的电缆线 1、电缆的首选取决于包装。好的电缆...
负荷25
kw380v
距离150
米用
多大的
电缆
答:
总功率为25
KW,
根据线缆
长度,
以及预留余量等,3相
380伏电线
用10-15
平方的,
单相220伏电用50
平方的铜线
。摘要:在时常施工或生活中,需要选购多少
平方的电缆线
是个头疼的问题,下面是一张BV/BVR电线功率多大功率需要多粗的
电缆线
的一张对照表方便参考。注意:以上功率为极限功率,也就是最大负荷,用户可...
11kw
380v
电机用几
平方
线?
答:
5、电缆如果30米以内用3*4+1*2.5
平方电缆线
。大于30米建议选择3*6+1*4
平方的电缆线
。任何时候电缆线都是越大越安全。电动机
电线的
选取 1、用电器材不要太节约,安全、高效、少麻烦最好。建议用单芯
铜线,
导电性能优于多芯铝线。照明用1.5毫米平方、插座用2.5毫米平方、空调用4毫米平方。铜价...
22KW
潜水泵
电机
电缆长度380米,
请问用多大
平方的
电缆线,18。5KW潜水...
答:
考虑损耗,2台都用16
平方的
。18.5Kw勉强用10平方。
1
平方的铜线可以
承受多少电流和功率?
答:
所以可选用,如果是单相电路,则基本为每1KW功率需要的导线为1平方毫米,在三相电路中,每1平方毫米的铜导线
,可以
通过约2-2.5KW功率的电流。铜线能承受的电流安培数与
电缆长度
、线路敷设形式以及电缆的使用环境温度有关。在室内
,6平方
毫米以下
的铜线,
一般情况下每平方电流不超过10A都是安全的。
大家正在搜
220v深井潜水泵
家用深井潜水泵排名
100米扬程潜水泵
深井潜水泵价
深井潜水泵型号大全
深井潜水泵安装真实图
深井潜水泵安装视频
深井潜水泵维修图解
深井潜水泵型号及参数说明
相关问题
13KW的电机要用多大的电缆线?铜的要用多大的,铝的又需要多...
6平方的铜线能带多少千瓦
6平方铜线可以承载多少千瓦
6平方的电线能带多少千瓦?
380V电压6平方电线能承受多少千瓦的负载?
15千瓦380V要用多大的电线?
“电线采用6平方”具体是什么意思?