西门子6es70变频器怎么用端子来控制电机的慢速和快速。P580 P581 P418 P417还有一个连接器不知道怎么理解

P418=B0 P417=B1 这些设置好的就不需要动了是不。P405设置5HZ那一开机的速度就是5HZ,P406 P407 P708的速度是靠P[580 P581来控制了是这样吗?师傅

  这是6se70固定给定的功能图,也就是端子给定!你照着以下参数设置,就可以控制变频器启停,和多段速选择!

  P405=5Hz ,P406=10Hz ,P407=20Hz ,P408=50Hz ,这是多段速频率。

  P418=B0 ,P417=B1 ,P581=B20 ,P580=B22 ,速度选择,端子1和端子9接一个开关K3,端子1和端子8接一个开关K2。

  P554=B18 ,启动停止,端子1和端子7接一个开关K1,做启动停止。

  P443=KK40 ,速度给定的源。

  通过以上设置就可以用K1控制启停,K2、K3组合控制速度。需要不同的速度就改P405=5Hz ,P406=10Hz ,P407=20Hz ,P408=50Hz。就可以了。

  

追问

P418=B0 P417=B1 这些设置好的就不需要动了是不。P405设置5HZ那一开机的速度就是5HZ,P406 P407 P708的速度是靠P[580 P581的0和1来控制了是这样吗?师傅

追答

对啊,如果你想启动时是零速,那就把P405=0就行了,用P580、 P581做速度选择。当然如果三段速不够,还可以使用自由功能块搭建。还有可以用电位计(滑动电阻)模拟输入做连续调速。

参考资料:6SE70矢量使用大全.pdf

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考