洁净厂房空调系统红油压差表怎么安装,及过滤器更换依据是什么?跟换前后压差怎么变动,求解答

如题所述

红油压差计安装方法  1、先将压差计通过两个安装孔用镙钉安装在墙面或垂直的平面上。
  2、再调节水平位置,让水平柱中水泡处于居中的位置。
  3、然后拧松调零钮3~4圈(可做上标记读圈)
  4、开始往压差计里灌红油,拧下注液孔堵头后将红油瓶从注液孔处灌到红油接近0刻度为止,拧上堵堵紧。
  5、红油压差计调零。待红油稳定不动后,在常压下拧动调零钮让零点对准红油液面位置便可。
  6、最后用红油压差计软管分别将高压、低压和压差计的“High”“Low”接气嘴接上,这样压差计就安装完毕了。
无尘洁净室正常维护:

  1、根据环境洁净程度,定期更换初、中效空气过滤器,中效过滤器更换时间隔一般为3-6个月,新风进口的初效过滤器更换清洗时间间隔为30天左右。

  2、定期(3~6个月)检测各洁净室的压力,一般洁净区正压应大于10pa,否则必须检查初效、中效过滤器是否堵塞,更换、检查送排风机是否运转正常。

  3、定期(一般为3~6个月)用尘埃粒子计数器测定洁净室的洁净度,如不符合技术参数可调节送、回风管上的可调风阀来调节送风量和控制回风量,直至室内洁净度达到其技术参数为止。

  4、一般为1年左右,就需要更换高效空气过滤器,更换高效空气过滤器时可将高效送风口上的散流风板取下,便可取下高效过滤器。更换时,应注意高效空气过滤器上的箭头方向(指向气流方向)向下。

  5、更换后,应用尘埃粒子计数器检查高效空气过滤器与四周边框密封是否良好。调节送、回风管道内的送风风量,用尘埃粒子计数器测定洁净室内的洁净度,达到技术参数即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-13
红油压差表按照说明书要求安装,高压端接过滤器进气口端,低压端接过滤器出气口端。过滤器的更换依据是,过滤器厂家会提供一个初始压差和堵塞压差,如果红油压差计的读数接近或超过了厂家提供的堵塞压差,那么就需要更换过滤器了。更换过滤器后,前后压差应该变小,接近过滤器初始压差,另外,因为使用的是红油压差计,存在红油挥发的问题,更换过滤器后,可能会出现前后压差低于过滤器初始压差的情况。建议每周检测红油压差计零点,需要补液就及时补;或者使用指针式的压差表,比较省事。追问

回答的很详细,谢谢了!一般的初效过滤器(无纺布材质袋式)初始压差在多少呢,还有就是一般万级洁净区空调初效过滤器清洗周期大概是多久?红油压差表装在回风口过滤段是否合适呢?

追答

初始压差在50Pa左右吧,过滤器清洗周期还是要看当地空气质量情况而定,如果空气脏,那肯定就需要比较频繁地清洗了。差压计就是让你知道过滤器是不是需要清洗的装置。不论哪个过滤段都是需要装差压计的。

本回答被提问者采纳
相似回答