是这么理解的,用户端的用电器所耗的有功不变;
给个实例分析:一台异步电机的进线端子处并接了补偿电容,则电源侧至电机端子处的功率因数是提高了、电流也减小了,但异步电机内部的功率因数是没有改变的;
因电源侧至电机端子电流也减小,线损当然就小了,从系统的宏观看,就是系统能量利用效率高了。
我们公司现在准备安装节能优化设备,安装在整个回路的负载端母线进线处,但是这个省电多少的计量是个问题。设备公司的说按照0.9提高到0.95就是5%,当时我就提出了质疑!但是不知道这个根据三相不平衡怎么去算,知道三相的相位角及电压电流的情况下怎么去计算,三相三线是可以的,就是其中任何两项的矢量加起来就是总和;但是三相四线我不知道该怎么样去算!
追答0.9是分界点,低于此值要被供电局罚款的;
我们要从系统考虑,大家都不装何来系统功率因数高,线路岂不损耗猛增,最终用户端电压低于额定值,用电器不能发挥正常额定功率;
装吧,无须再考虑,考虑也没用。没说强制装=强制装。
我要装的不是电容柜,是电能优化设备,主要调整三相平衡的,稳压等。但是它说还可以滤高次谐波,这个也可以省电,我根本不相信。高次谐波是有危害,但是我们公司设备没有那么精密先进,不需要那么稳定的电压,计算摘除了高次谐波其实也没有省电。他还说功率因数按照0.9提高到0.95就是5%,这根本就是骗人!而且这边1250容量的都是好几十万呢。真怀疑它能够省电多少。
追答电能优化设备未接触过,没能力去分析判断它。不能为你提供有益建议,见谅。
追问哦!还是感谢你!
电容柜安装在变压器出现端也是母线进线端,能够对末端负载的功率因数提高?好像是只能提高外线的无功吧?只有安装在每个用电器进线处才能够提高电能的有功吧!
追答安装无功补偿装置分为三种方式;一、集中补偿,二、分散补偿,三、随机补偿。不管那种方式,只要安装于计量装置后端(负荷侧)那就有效益。供电部门为防客户无功过补偿,均安装多功能四象限电能表。因此一、二种方式应选自动补偿装置,才能根本解决过补偿问题。
这个我知道,其实真正要节约点的理想方法是在末端单个用电器都接电容柜的,只是实际情况不肯能(成本高)电气室的功率因数高于0.9是供电所的要求,不然会多收费的,他的无功多嘛!
本回答被网友采纳你这个理解得太浅了!