框架柱钢筋焊接部位是否加密箍筋

如题所述

需要的。

根据抗震等级的不同,箍筋加密区设置的规定也不同。对于钢筋混凝土框架的柱子的端部和每层梁的两端都要进行加密。抗震等级为一级时,加密区长度为2倍的梁高和500mm取大值,抗震等级为二—四级时,加密区长度为1.5倍的梁高和500mm取大值。

柱子加密区长度应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的1/6和500mm中的最大值。但最底层(一层)柱子的根部应取不小于1/3的该层柱净高。当有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密。

扩展资料

1、柱箍筋加密范围是:

底层柱(底层柱的柱根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面)的柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3,以后的加密区范围是按柱长边尺寸(圆柱的直径)、楼层柱净高的1/6,及500mm三者数值中的最大者为加密范围。

2、梁箍筋加密范围:

加密范围从柱边开始,一级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为2倍的梁高,二、三、四级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为1.5倍的梁高,而且加密区间总长均要满足大于500mm,如果不满足大于500mm,按500mm长度进行加密。

参考资料来源:百度百科-箍筋加密区

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-10-08
框架柱钢筋采用焊接,箍筋不需要加密。这题确实没有明确直白的条文。只能从《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015版) 细读其用词“搭接”两字,着重分析一下出来。在8.4.1 条中可理解为钢筋的连接,有三种形式:绑扎搭接、机械连接或焊接。而“搭接”两字只用于绑扎搭接;机械称连接,焊接就叫焊接。再读8.4.6条是在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内的横向构造钢筋。那么请楚了:焊接不属于(等于)搭接(绑扎搭接),框架柱钢筋采用焊接,箍筋不需要加密。8.4.1 钢筋连接可采用绑扎搭接、机械连接或焊接。机械连接接头及焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。混凝土结构中受力钢筋的连接接头宜设置在受力较小处。在同一根受力钢筋上宜少设接头。在结构的重要构件和关键传力部位,纵向受力钢筋不宜设置连接接头。8. 4. 6 在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范.
相似回答