国产的泓荃变频器,接地端接零后是否会损坏?

国产的泓荃变频器HC1-A,以前没有用过,接线时误将接地端E接到零线上,送电后有短路现象,放出电弧,之后断开接地线不接,同样出现短路现象,请问题哪个部位损坏?如何维修?
请教大神指点,

变频器的接地端E接到零线上,不致于造成功率器件的短路。因E端与变频器外壳相连接,于控制电路和主电路之间,仅接在小容量高频滤波电容,如2000V2200PF的电容。接入零线后,仅为微弱漏电流产生,不可能损坏元件。
变频器的主端子N端(与电工零线不是一个概念),如接入供电零线,会因整流模块的原因造成火、零之间的短路,而烧毁整流模块!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-24
按理说你把零线接到变频器的E端是不会造成变频器短路的,除非变频器内部绝缘不好,才会造成短路,你要确定你接在E端子上的是零线不是火线?
变频器接地是要求独立接地的,不允许接零线。不是说接了零线就会短路,而是当你电网三相电源负载不平衡时,零线上会有很小的电压,会导致变频器机壳带电,或者引起干扰等原因。本回答被网友采纳