88问答网
所有问题
干式变压器线圈出现裂纹存在哪些隐患
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-12-10
看看裂纹大不大,深不深,太深的话会导致线圈受潮导致运行故障;如果只是一个小的裂缝的话是没啥影响的,可能是厂家没有浇注好或者配料不均匀等因素造成。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SBVtaaVVSVtMVSMctg.html
相似回答
运行中
的干式变压器
表面
有裂缝
答:
若是绕组
有裂纹
, 那就需要做试验, 确定没问题后才能投运。为了保证设备长期稳定, 像这样的缺陷应对裂纹进行弥补, 防止受潮。
变压器
常见故障
答:
进出空气的渗漏不易察觉,可能出现在套管、储油柜、安全气道等处的焊缝、砂眼和钢材夹砂
。这些部位的空气进出往往导致严重的电力事故,如绕组烧伤和变压器损坏。变压器渗漏油则分为内漏和外漏,其中内漏可能来自充油套管和有载调压装置,外漏则分为焊缝渗漏和密封面渗漏。焊缝渗漏源于钢板焊接缺陷,而密封...
干式变压器哪些
情况下需要停电处理
答:
(1)出现异响、放电声、冒烟、喷油和过热现象
。
(2)负荷和环境温度正常
,但上层油温超过了允许值。(3)
漏油或严重渗漏,油标上看不到油面
。
(4)绝缘老化,油色变黑
。(5)导电杆端头过热、烧损、熔接。(6)瓷件出现裂纹、击穿、烧损或严重污渍;瓷裙损伤面积超过100mm2。
10kva
干式变压器
环氧树脂
有裂纹
且声音大如何处理
答:
如果环氧树脂开裂,则需要更换
开裂的线圈
。
干式变压器
检查
答:
在对
干式变压器
进行检查时,首要关注的是其运行状态。首先,要仔细倾听变压器是否发出异常声音或产生不寻常的振动,这可能是内部结构出现问题的迹象。其次,检查变压器的绝缘表面,观察有无变色或爬电痕迹,特别是碳化现象,这些可能由于局部过热或有害气体侵蚀造成。确保变压器的风冷装置正常运转,因为这直接影响...
干式变压器
维护保养方法
有哪些
答:
干式变压器
的维护保养方法有:1.检查
线圈有
无
开裂
及放电痕迹,
有的
话,及时联系变压器生产厂家进行检测,确定能否再次投运2.检查硅胶垫等缓冲件是否老化失效,及时更换。3.检查变压器所有紧固件是否紧固,防止线圈移位和噪声过大,变压器性能下降。4.检查电气连接螺栓是否紧固,防止接触电阻过大,烧蚀连接处,...
请问
干式变压器的
维护是
什么
?
答:
1、变压器是否还
存在
设计、安装缺陷;2、检查
变压器的
负荷电流、运行电压是否正常;3、检查
变压器有
无渗漏油的现象,油位、油色、温度否超过允许值,油浸自冷变压器上层油温一般在85℃以下,强油风冷和强油水冷变压器应在75℃以下;4、检查变压器的高、低压瓷套管是否清洁,有无
裂纹
、破损及闪络放电痕迹;...
如何检查
干式变压器
及检查方法
答:
检查
干式变压器的
方法:⒈有无异常声音及振动。⒉有无局部过热.有害气体腐蚀等使绝缘表面爬电痕迹和碳化现象等造成的变色。 ⒊变压器的风冷装置运转是否正常。⒋高、低压接头应无过热.电缆头应无漏电、爬电现象。⒌绕组的温升应根据变压器采用的绝缘材料等级,监视温升不得超过规定值。⒍支持瓷瓶应无
裂纹
....
大家正在搜
干式变压器侧线圈在哪
干式变压器高压线圈
干式变压器高压线圈厚度
干式变压器低压线圈
干式变压器属于什么变压器
干式变压器线圈导线采用
干式变压器线圈烧坏
干式变压器线圈绕制
干式变压器保护有哪些