有一个污水处理厂工程,一根四芯电缆,两根过220V电压,两根过24VDC电压,两根24V的线从回路中去掉上面带有100多伏的电压,这是为什么,怎样处理?

  1、重新选择新的电缆路径,以避开高压电的杂讯干扰。
  2、将启动电流小的继电器更换成启动电流大的继电器。此方式为治本方法。
  3、改变控制电源,由110VAC或220VAC的电压改为24VDC。此方式为治本方法。
  4、在继电器(Relay)上两端接一个突波消波器(日本称谓Surge Killer),但其会消耗功率并产生热源,少量一两个可选择此方式,多量时尽可能选择前面2及3项。此方式为治标方法。
  当电流通过一导体时,在导体的四周形成一个磁场,此是所谓之库伦定律,且磁场的大小,与电流成正比。如在此磁场内存在另一导体,则此导体因受磁场的影响,感应产生电压及电流,此是感应电压的由来。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-03-28
直流和交流应该分开就没事了,电磁感应而互相干扰了。普通的单相220V50Hz的倒无所谓。直流的24V信号线就应该用屏蔽线了。防止外部干扰。本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-03-28
没别的办法,换成两根两芯屏蔽电缆
第3个回答  2008-03-28
电磁感应,应该用屏蔽线。
第4个回答  2008-03-30
跟静电屏蔽类似的么?