控制电缆带感应电压是怎么回事呢!?

控制电缆(连接配电柜和现场操作柱的电缆)上有感应电压。描述如下:8芯的控制电缆只要在配电柜处接上一芯导线(另一头悬空),其他芯都会有170V的感应电压,如果把剩下的备用芯接地,感应电压会降至110V。怀疑是电缆绝缘出了问题,测下电缆的绝缘,结果电缆正常,这是怎么回事呢!!??

  选用介电强度更好的交联聚乙烯绝缘或乙丙橡皮绝缘的控制电缆;
  增加一根备用线芯或采用屏蔽电缆,屏蔽层及多余线芯可靠接地,接地电阻≯4Ω。
  为了保证一次设备运行的可靠与安全,需要有许多辅助电气设备为之服务,能够实现某项控制功能的若干个电器组件的组合,称为控制回路或二次回路。这些设备要有以下功能:
  (1)自动控制功能。高压和大电流开关设备的体积是很大的,一般都采用操作系统来控制分、合闸,特别是当设备出了故障时,需要开关自动切断电路,要有一套自动控制的电气操作设备,对供电设备进行自动控制。
  (2)保护功能。电气设备与线路在运行过程中会发生故障,电流(或电压)会超过设备与线路允许工作的范围与限度,这就需要一套检测这些故障信号并对设备和线路进行自动调整(断开、切换等)的保护设备。
  (3)监视功能。电是眼睛看不见的,一台设备是否带电或断电,从外表看无法分辨,这就需要设置各种视听信号,如灯光和音响等,对一次设备进行电气监视。
  (4)测量功能。灯光和音响信号只能定性地表明设备的工作状态(有电或断电),如果想定量地知道电气设备的工作情况,还需要有各种仪表测量设备,测量线路的各种参数,如电压、电流、频率和功率的大小等。
  在设备操作与监视当中,传统的操作组件、控制电器、仪表和信号等设备大多可被电脑控制系统及电子组件所取代,但在小型设备和就地局部控制的电路中仍有一定的应用范围。这也都是电路实现微机自动化控制的基础。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-05
控制电缆芯线是绞合的,如果通220电的芯线有电流其他芯线间有电位差(170伏短路电流很小几毫安)一定是被感应的电位差,220伏芯线没有电流,而170伏有短路电流几十毫安和几安培,那一定是芯线间绝缘泄漏和漏电。如果上述情况都不存在,那就是芯线间潜布电容产生的静电(用指针万能表测不出电压)。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-12-21
“8芯的控制电缆只要在配电柜处接上一芯导线(另一头悬空),其他芯都会有170V的感应电压,如果把剩下的备用芯接地,感应电压会降至110V。”接地了,还有170V电压?是猜的吧。
第3个回答  2013-12-21
你这里的电压都是线间电压?