宾馆消防安全出口疏散指示牌的标准安装高度?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-02-22
安全出口指示牌的安装高度一般是门上方0.2米高的,疏散指示灯的安装高度是1米以下、0.3米以上的墙上。高度都是以标志牌的下边缘至地面的高度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SBVcKVBKBg1KVBMaVg.html
其他回答
第1个回答 2020-01-10
安装和生产都有规范的
安装执行《建筑电气工程施工质量验收规范》
GB
50303-2002
中第20.1.4
应急照明灯具安装应符合下列规定:
疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方。
相似回答
安全出口指示牌的安装高度
要求安全出口指示牌的安装高度
答:
1、
安全出口指示牌的安装高度一般是门上方0.2米高的,疏散指示灯的安装高度是1米以下、0.3米以上的墙上
。2、高度都是以标志牌的下边缘至地面的高度。
安全出口指示牌
离地面多高?
答:
安全出口指示牌的安装高度一般是门上方0.2米高的,疏散指示灯的安装高度是1米以下、0.3米以上的墙上
。消防应急照明灯和安全疏散指示灯应设玻璃和其他不燃烧材料制作的保护罩。消防安全出口标志灯属于消防应急灯系列产品具有工作可靠、稳定性高、寿命长等优点、适用于工厂、宾馆、商场、大厦等高层建筑,公共...
安全出口指示牌安装
规范
答:
2、安装高度:安全出口指示牌的高度有规定。一般而言,
消防应急灯应安装在距地面2米-2.5米左右;应急标志应安装在距地面300-500mm左右
。3、安装方向:标识牌上的箭头应指向距离最近的出口,以便引导人们迅速疏散。4、疏散通道:在疏散通道的地面或墙面上的疏散导向标志。设置在地面时,标志应沿着地面走道...
“
安全出口
”
标识牌
贴墙根离地多高?
答:
“沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,
应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m
;对于袋形走道,不应大于10.0m;在走道转角区,不应大于1.0m。”安全出口标志灯 在安全门上方,离地没有要求,疏散指示标志灯 在墙上,离地不超过120cm。
消防安全出口指示牌安装
规范
答:
消防安全出口
指示牌应
安装
在显眼且易于观察到的位置,如出口门上方、走廊的拐角处等。
指示牌的高度
应适中,通常建议安装在离地面约2米的位置,以确保大多数人都能轻易看到。此外,指示牌的表面应保持清洁,避免被遮挡或覆盖,以确保其在紧急情况下的可见性。二、内容与标识 指示牌上应清晰标明“...
消防安全出口疏散指示
标志
牌的安装
距离及
高度
是多少
答:
安全出口的疏散指示
标志灯宜设在出口的顶部。疏散走道的疏散指示标志灯宜设在疏散走道及其转角处距地面
高度
1.00m以下的墙面上。疏散走道的疏散指示标志灯的间距不应大于20米,人防工程疏散指示标志灯的间距不应大于15米。
国家
消防
法规有
安全出口指示牌安装
要求和规范么?
答:
国家
消防
法规有
安全出口指示牌
安装要求和规范。根据《建筑设计
防火
规范》规定,安全出口标志灯一般安装于出口门框的上方,如果门框太高时,可安装于门框的侧口位置。为防止火灾发生时产生的烟雾影响视觉,其
安装高度
以2-2.5米为宜,安全出口灯的正面画面部分应尽量与
安全疏散
通道保持垂直角度。
消防指示牌安装
规范
答:
安全出口
和
疏散出口
标识一般
安装
的位置是在靠近其出口一侧的门上方或门洞两侧的墙面上方便用户看到,
消防安全
通道
标识牌的
下边缘距门的上边缘的距离最好不要超过30cm。最好能够在远离安全出口的地方将“安全出口”和“疏散通道方向”标识牌联合设置,标识牌上面的箭头指向的安全出口是距离最近的。二、疏散...