在TN-C-S系统中可以做零线的重复接地吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-11-07
在TN-C-S系统中,工作零线决对不允许重复接地。如果接地这个系统就变成了TN-C系统了,应该把保护零线重复接地。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SBVMgttBK.html
其他回答
第1个回答 2012-11-07
在TN-C系统中PEN线应做
重复接地
,一旦变成TN-C-S系统,即N线与
PE线
分开,N线就不允许重复接地,PE线可以重复接地。
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-11-18
N线就不允许重复接地,PE线可以重复接地
第3个回答 2012-11-07
不是可以,是必须
相似回答
tn- c接地系统
需要
重复接地吗
?
答:
需要的
,这是由于配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。重复接地为在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接...
TN- C- S系统接地
还是接零
答:
2、重复接地是将PE线在总配电箱处和PE线的主干线的中间处及末端处再次接地
,作用是保证PE线接地的可靠性,因为三个接地点同时断开的概率很低,可保接零系统安全可靠。在TN-S系统中,分配电箱和开关箱不应用PE线将箱壳与接地极相连,只需从箱内PE线接线端子板中用PE线与箱壳连接就好,也就是说要...
什么是
TN-C-S
接零保护
系统
?
答:
- 干线可安装漏电保护器,
工作零线不得重复接地
。三、归属关系说明 1. 国际电工委员会(IEC)规定,TT、TN和IT系统并列。2. TN-C、TN-S、TN-C-S系统属于TN系统。参考资料:百度百科—电力系统接地、TN-C-S系统(供电系统)。
在TN- C- S
方式中,为什么要
重复接地
答:
低压配电系统TN-C-S中需要重复接地
。TN-C-S方式供电系统在建筑施工临时供电中,如果前部分是 TN-C 方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用 TN-S 方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出 PE 线。接线原理图参考下图:TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上临时变通的作法。当三相电力...
TN
供配电
系统
中性点接
重复接地
点都在哪些部位
答:
中性线指工作零线(N)线,在TN-S系统中,工作零线从变压器中性点引出后,就不允许重复接地了。
TN-C-S系统中
,中性线允许重复接地,但工作
零线重复接地
后,它的后半部分同样是不允许在重复接了。只有
在TN-C
系统中工作零线(PEN)线才允许多点重复接地。
TN-C系统
设备
接地
小问题
答:
TN-C-S系统
供电特点是,前半部分共用,后半部分是完全分开的系统,就是你说的PEN线分成 PE 和N线两条。分界点在哪里??举例说明:住宅楼一般采用TN-C-S供电,三相四线从变压器引入小区单元楼后,工作
零线重复接地
,从接地点在引出一根保护线(PE)线,这时一根零线(N)做为工作回路用,一根零线...
在TN系统中
,为什么严禁将单独敷设的工作
零线重复接地
?谢谢!
答:
TN系统
通常是一个中性点接地的三相电网系统。其特点是电气设备的外露可导电部分直接与
系统接地
点相连,当发生碰壳短路时,短路电流即经金属导线构成闭合回路。形成金属性单相短路,从而产生足够大的短路电流,使保护装置能可靠动作,将故障切除。如果将工作
零线
N
重复接地
,碰壳短路时,一部分电流就可能分流于...
请问
在TN-C-S系统中
,总进线为三相四线,在进总配电柜的时候要
做零线重复
...
答:
TN-C-S系统
前段部分是只有PEN线的,到后段有需要的时候分出N线和PE线。
TN系统
本身就是大电流
接地系统
,中性线肯定是要接地接进接地网的,单独的工作接地网接地电阻达到不小于4欧就行,如和防雷接地网一起接地电阻得小于1欧。
大家正在搜
低压电网中的TN_C_S系统
TN–C–S系统
TN一S系统
管理中的P D Q C M S
TN_C_S
C与S的区别
TN–S
C.A.T.S
TN_S俗称
相关问题
请问在TN-C-S系统中,总进线为三相四线,在进总配电柜的时...
在建设工程中采用TN—S保护系统为什么保护零线要做重复接地
低压配电系统TN-C-S中是否必须重复接地?接线原理图如何?
TN -C-S系统中N为什么不宜重复接地?
在TN系统中,严禁将单独敷设的工作零线再做重复接地
TN–C–S系统中重复接地是什么意思
tn-s系统在室内还需要重复接地吗
tn-c-s怎没接要重复接地吗?