高分100!2个问题!老房子,家中没有空气开关,但一户一表改造时楼道安装了空气开关....

老房子,家中没有空气开关,但一户一表改造时楼道安装了空气开关,准备给电冰箱单独拉上一个防雷器(模样和空气开关),家中有个最小型的配电箱只能安装一组(或是避雷器或者空气开关),楼道有我就不用再安装空气开关了吧?

还有家里电压有点偏高一般就在235 V---240 V之间,正好有个可以N年的自耦变压器可以废物利用,经测试好用.
设想:插座的线引出来----经避雷器----自耦变压器---电冰箱---回到插座.
避雷器的地线直接插座的地线,变压器的接地线怎么引?

户内安装空气开关只是多一道保证,不如用防雷放电器合适。240v的电压是正常的工作电压不必采用降压措施。防雷放电器有两种接法,一种是接在火线和零线之间的叫过电压保护器。一种是接在火线(其实零线也可以接一个)和地线之间的,主要用于防止雷电波。追问

2种有图吗,不大明白.,看图就清楚了

追答

入户线有3根:红——火线,蓝——零线,黄绿花线——地线。

追问

比说的这个颜色线我懂,我说连接的方法,最好有图.

追答

过电压型的放电保护器一端接火线一端接零线就行。防雷击的放电保护器一般是一端接火线另一端接地线。还有组合型放电保护器按说明书接。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答