一盏灯 用灯头的零线 空调的火线 空调的漏宝为什么会跳闸 出租房

因为灯头的零线不经过空调漏保。
漏保是通过检测火零线电流和是否为零(差值超过30毫安)来判断漏电的。你火线经过漏保而零线电流不经过漏保。自然会跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-12
这样的问题没啥意义,几乎不存在,要回答这样的问题就得懂的控调原理,因为控调不是220V50HZ一根零线一根火线就能驱动电机运转完事,控调电路很复杂,首先把220V交流电通过桥堆(全桥整流)变成直流电,电容滤波-变压器-二级管在整流-电容在滤波-形程比较平滑的直流电,我们知道零线是共用的,所以你用一根灯头的零线在用控调火线结在一起等于和控调内部电源板短路了,当然跳闸了,如果不跳闸电线就着火了,无知者无畏。
第2个回答  2020-06-12
很正常呀,带漏电保护器的情况下必须保证出入电流平衡,你只用了空调漏电保护器的火线,零线用了其它的这样保护器就会出现电流不平衡状态跳闸的。
第3个回答  2020-06-12
漏保就是要保护不漏电,电流经漏保火线流入,再经漏保零线流出,两者相等说明没有漏电,就不跳闸;灯电流经漏保火线流入,再经灯头零线流出,漏保零线没有电流,漏保的火线、零线电流不相等,相当于漏电,所以跳闸保护。