电力变压器有许多形状,尺寸和类型。 有潜在的变压器和电流互感器。 有电力变压器,音频变压器和信号变压器。 有升压变压器和降压变压器。 有自耦变压器和隔离变压器以及许多其他类型。 无论他们的目的是什么,他们都遭受同样的基本问题 - 例如,转向短路,开路绕组,绕组接地短路。 使用一些简单的测试和DMM(数字万用表)可以检测所有这些问题。 在本文中,我们将使用带有18伏CT(中心抽头)二级的110伏降压变压器。
使用DMM(万用表)测试电力变压器
步骤 1
变压器厂家建议测试变压器的初级绕组到次级绕组短路。 将DMM设置为高阻范围,例如2兆欧,然后将其中一个探头接触到初级绕组端子,将另一个探头接触到次级绕组端子。 如果变压器有多个次级绕组,则对每个次级绕组重复此测试。 你的数字万用表应该设置“无限”电阻,一个好的变压器的“开路”读数。 不同的仪表以不同的方式表示这种情况,Sperry DM-4100A显示“1”。 在其LCD上指示开路。 这里的连续性读数表示绕组到绕组的短路。 变压器坏了,需要更换。
步骤 2
测试变压器绕组到层压短路。 像在第一步中那样设置DMM。 通过将探头放在其中一个绕组端子上,另一个探头放在变压器的金属框架上,分别检查每个绕组。 确保变压器外壳上的探头接触裸露的金属,而不是放在可能充当绝缘体的某种类型的表面上。 前后刮擦探头尖端,直至其与母材接触。
步骤 3
通过将DMM探头放置在每个绕组的端子上来测试初级绕组和次级绕组的连续性。 将DMM设置在相对较低的范围,例如200欧姆。 大多数小型电力变压器的直流(直流)电阻都非常低,这是正常的。 此处的高读数或“开路”读数表示部分开路或完全开路绕组,需要更换变压器。在变压器出现问题时及时与变压器厂家联系是最为有效的方式,能够解决很多问题。
步骤 4
检查变压器的输出电压。 使用测试跳线将变压器初级连接到110伏电源。 小心夹子不要相互接触或触摸某些接地表面。 插入电源线后,请勿触摸固定夹或主端子,否则可能会造成致命的电击。 将DMM设置为适当的AC(交流电)电压范围。 通过将探头放在其端子上并注意电压来测试每个单独的次级绕组。
步骤 5
检查初级和次级绕组中的匝间短路。 输出电压读数显着高于变压器额定输出,表明初级绕组的匝间短路。 显着低于该绕组的额定输出的输出电压表示该次级绕组的匝间短路。 输出电压可能变化±10%并且在可接受的范围内,但是高于或低于此值的任何表示变压器有缺陷。