PLC与压力变送器如何实现通信 一台带RS485的PLC如何与一个带RS485的压力传感器实现通信,如何读取压力值?

如题所述

压力变送器主要是把压力值转换成模拟量4-20mA,现在多有数字式的,自带转RS485的接口,通过此接口即可与PLC进行物理连接。

但一般总线上我们使用POWERBUS跑数据而不是使用485,在数据到达主机(PLC)端时再转回RS485,使用的硬件为EV721/HP(见POWERBUS官网)。原因是485的致命缺陷,多节点上传数据会烧芯片且总线易受到干扰等问题。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-12
一般压力变送器都是模拟量信号输出的,目前在市场上也有数字信号压力变送器。
这里说的是模拟信号压力变送器吧,以4~20mA输出信号为主,要实现与plc通讯,首选得选用一个A/D模块,把电流信号转换成数字信号。然后编程序标定零点4mA相对应的数字代码(不同的plc略有不一样),标定设置满量程20mA对应的数字代码(不同的plc略有不一样)。~其他就是程序单位上设定,这个看看相应plc说明书能搞明白的。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-11-01
首先通讯规约要兼容,PLC是否能接收压力变送器的信号,要能够解析压力变送器发送过来的代码,然后是机制,压力变送器是主动上报的,还是需要PLC下发指令查询的,建议咨询PLC厂家,然后选择压力变送器
第3个回答  2012-10-28
1.建议使用: FX2N-2AD 模数转换模块,连接PLC的扩展口,编写通讯程序(简单)。

2.建议使用: RS-485通讯板(FX2N-485-BD 功能扩展板)连接PLC的扩展口,编写通讯程序(可能比较难)。
第4个回答  2012-10-30
看你用什么PLC,编程手册上会有的
相似回答