14的钢筋植筋深度规范要求最深多少公分

如题所述

14mm的钢筋植筋取孔深度孔径18mm,深度210mm。

植筋孔径有哪些要求:

规范采用《GB50367-2006混凝土结构加固设计规范》

φ10 取孔深度孔径14mm 深度150mm;

φ12 取孔深度孔径16mm 深度180mm;

φ14 取孔深度孔径18mm 深度210mm;

φ16 取孔深度孔径22mm 深度240mm;

φ18 取孔深度孔径25mm 深度270mm;

φ20 取孔深度孔径28mm 深度300mm;

φ22 取孔深度孔径30mm 深度350mm;

φ25 取孔深度孔径32mm 深度375mm;

φ28 取孔深度孔径38mm 深度420mm。

采用植筋技术对混凝土结构进行加固改造时,原构件的混凝土强度等级应按现场检测结果确定。

当采用HRB335级钢筋种植时,原构件的混凝土强度等级不得低于C15;当采用HRB400级钢筋种植时,原构件的混凝土不得低于C20。

小注:若需采用HPB235级钢筋种植时,钢筋的直径不得大于12mm,原构件的混凝土强度等级不得低于C20。

扩展资料:

在植筋施工前,要对所用钢筋及植筋胶进行现场拉拔试验,以确定钢筋及植筋胶是否符合设计要求。

方法是:制作与要植筋部位混凝土构件相同强度等级的混凝土试件,按植筋步骤,植入3组钢筋,待植筋胶完全固化后,进行拉拔实验。实验用专用的钢筋测力计,当加力达到Ⅱ级钢筋屈服强度(450N/mm2)时,出现颈缩现象,继而拉断。

测试时测力计施加于卡具的力应符合FC≥FYK(FC:测力计施加的力,N/mm2;FYK:钢筋的屈服强度,N/mm2)

试验证明:植筋用的植筋胶强度大于钢筋的屈服强度,植筋的破坏是钢筋的屈服破坏,不是胶的粘结破坏,这表明钢筋和植筋胶都是合格的。

植筋后进行非破损性拉拔试验,用来检测工作状态下的植筋质量,检测的数量是植筋总数的10%。

检测中,测力计施加的力要小于钢筋的屈服强度、大于由设计部门提供的植筋设计锚固力值。公式为:FM<FC<FYK(FC:测力计施加的力,N/mm2;FYK:钢筋的屈服强度,N/mm2;FM:植筋设计锚固力,N/mm2)

检测实验合格后就可进行下道工序。

参考资料:百度百科——植筋

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜