我家用的两相电所有电器一起用时也就4000瓦请问用多大的空开做总开关合适?我安了个100A的空开做总开关...

我家用的两相电所有电器一起用时也就4000瓦请问用多大的空开做总开关合适?我安了个100A的空开做总开关请问电线短路时它能跳闸吗?

这个比较危险:空气开关只有当电流达到10倍整定电流时会瞬时脱扣,达到1.3倍整定电流时应在2小时内脱扣,达到1.05倍整定电流时应大于2小时不脱扣。也就是说,105A的电流,2小时内不会跳闸,对通常的家庭布线来说,这个电流可能已经出事情了……
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-28
100A的空开是起不到保护作用,你应该立即换成32A的过载保护开关,而且要再安装一个32A的漏电保护开关。安全第一!
第2个回答  2012-11-15
家用电源为交流220V,4000瓦设备同时运行电流为25A左右,100A空开有点大。我建议你改成63A带漏电保护的空开更稳妥一些!
第3个回答  2012-11-15
电压X电流=功率。所以你的最大电流时4000W÷220V=18.2A。要大于18.2A的,但不要大太多。因为我也不知道有哪些规格的空开。20多的应该差不多吧。
第4个回答  2012-11-17
建议直接选正泰的c40,100A的相对你的情况来说是不安全的,哪样电器都比空开值钱。另外你可以去卖的地方问一下,他们基本都懂点,另外一般都按按负荷额定电流的2倍选择塑壳断路器,你可以做个参考。
相似回答