计量型电流互感器的2次线圈(好像是穿心式的)就是电业局供计量用的那种,一次为P1,P2 (就是一根线)二次为S1,S2(就是一个线圈)线圈有正面和反面之分,正面标有S1,S2,反面什么都没,就是想问下这个线圈正装和反装(就是这根一次线插入二次线圈的方向)会有什么影响?(本来是S1进S2出的会造成S2进S1出吗?)还有在实际的现场是如何看P1和P2的电流方向,以及如何确定S1,S2的电流方向的?? 求电力系统的同事以及懂得朋友尽快给以详细解答,万分感谢!!
电流互感器与配套电流表时没有正反之分;与电度表配套有正反之分,若电源穿线方向不当或二次线接线当,则电度表会逆转。
当一次电流从电流互感器P1端流进,P2端出,在二次Z2e接通的情况下,由电磁感应原理,电流互感器二次绕组有电流I2从S1流过,经Z2e至S2,形成闭合回路。由此可得电流在理想状态下I1×N1=I2×N2,所以有I1/I2=N1/N2=K,K为电流互感器的变比。
电流互感器的一次绕组串联在被测线路中,I1为线路电流即电流互感器的一次电流,N1为电流互感器的一次匝数,I2电流互感器二次电流(通常为5A、1A),N2为电流互感器的二次匝数,Z2e为二次回路设备及连接导线阻抗。
电流互感器安装时没有正反之分。
电流互感器是用来将电路电流变小,以用来测电路电流,一般接电流表或电度表,这样电流表和电度表就不用做的很大。
主要是从经济方面来考虑的,现在市场上还没有太大电流表和电度表,如果没有电流互感器,不能测定电路的电流,也不能测定电路的功率。
电流互感器
保护用的绕组主要是在系统有短路故障时起作用,短路故障时电流很大,往往是额定电流的几十倍,在这样大的电流情况下,也要求电流互感器的保护绕组保持一定的测量精度。
使保护装置能正确动作,所以保护绕组的准确等级用5P20,10P20等来表示,5P20表示故障电流是额定电流的20倍时,误差只有5%,显然5P20要比10P20准确等级高。