500KW的690V/AB700S变频器到电机的距离213米远,怎么配置电抗器和电阻器?

如题所述

1)需要接输入电抗器既,能阻止来自电网的干扰,又能减少整流单元产生的谐波电流对电网的污染, 以改善其功率因数。当电源容量很大时, 更要防止各种过电压引起的电流冲击, 因为它们对变频器内整流二极管和滤波电容器都是有害的。因此接入进线电抗器, 对改善变频器的运行状况是有好处的。
2)变频器到电机的距离200多米的距离一定要配输出电抗器的,不仅补偿长线分布电容的影响,并能抑制变频器输出的谐波,起到减小变频器噪声的作用。
3)直流电抗器应该变频器内置有的。可不配了。
4)对电阻器我不是太了解,sorry!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-22
根据电抗器选型标准,当变频器与电机的之间的距离超过一定的范围(50-200M)需要在变频器输出端或者叫出线端加装出线电抗器(BOCL),我们常用的是常州博邦电气的电抗器,电阻他们家也有,至于什么规格,你到他们网站上去看看吧,希望对你有帮助!
第2个回答  2012-11-18
主要是压降和阻抗的事情了。多指教了。