88问答网
所有问题
在一个施工现场中,重复接地不能少于()。
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-12-11
在一个施工现场中,重复接地不能少于()。
A.一处
B.二处(正确答案)
C.三处
D.四处
相似回答
某
施工现场
用电工程,PE线的
重复接地
点不应
少于( )
答:
在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中,
所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω
。
...有关规定
,施工现场
保护零线的
重复接地
应
不少于( )
处。
答:
【答案】:C 按照施工现场临时用电布置的有关规定,
装置施工现场保护零线的重复接地应不少于3处
。故选C。
施工现场
临时用电保护零线
重复接地不能少于
几处
答:
施工现场临时用电保护零线重复接地不能少于3处.保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外
,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。在工作接地电阻允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的并联等值电阻应不大于10Ω。每一接地装置的接地...
施工现场
用电工程
中,
PE线的
重复接地
点不应
少于
几处
答:
施工现场用电工程中,
PE线的重复接地点不应少于三处
。定义:PEN线是兼有保护接地线和中性电功能的导体。目前工程中多用于变电所低压侧至用户电源进线点间的一段线路(TN-C-S的TN-C段)。PEN线是将原中性线准确的,良好的接地,同时将需要保护的设备的外壳等连接于PEN线。所以,PEN线同时具有上述...
什么情况下需要
重复接地
?
答:
还必须在配电线路的中间和末端处重复接地。即在施工现场内,
重复接地装置不应少于三处
,每一处重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。相线碰壳时重复接地可降低零线上的对地电压;在零线断裂时重复接地可减轻触电的危险;零线断裂,三相负载不平衡时,重复接地可减轻电气设备的损害程度。
...需要做好重复接地。且工作接地,保护接地
,重复接地
有何区别?_百度知 ...
答:
1、接地的系统不一样:
(1)
、
重复接地
指的是在同一接地线路上接地极不小于三处,且三处相差距离不小于6米。(2)、工作接地是中性线和接地线共用一根导线或导体。(3)、保护接地是中性线和接地线分开的。2、供电系统不同:(1)、重复接地主要目的是降低接地阻抗电阻,现在要求阻抗电阻为0欧姆。...
现场施工
用电都有哪些要求?
答:
在一个施工现场中,重复接地不能少于
三处(始端、中间、未端)。 在设备比较集中地方如搅拌机棚、钢筋作业区等应做一组重复接地;在高大设备处如塔吊、外用电梯、物料提升机等也要作重复接地。2.2 保护接地与保护接零比较 在低压电网已作了工作接地时,应采用保护接零,不应采用保护接地。因为用电设备发生碰壳故障...
施工现场
临时用电系统的
重复接地
电阻不应大于多少
答:
按照电工操作标准,不允许大于4欧姆。请采纳!
大家正在搜
在一个施工现场重复接地不能少于
施工现场pe线的重复接地点不少于
施工现场临电重复接地不大于
施工现场临时用电重复接地
施工现场重复接地电阻
施工现场重复接地怎么安装视频
施工现场临时用电重复接地导线要求
施工现场重复接地做法
施工现场配电箱做重复接地的疑感