按照施工现场临时用电布置的有关规定,施工现场保护零线的重复接地应不少于( )处。
A.1
B.2
C.3
D.4
举报该问题
推荐答案 2023-04-08
【答案】:C
按照施工现场临时用电布置的有关规定,装置施工现场保护零线的重复接地应不少于3处。故选C。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/McaaBgVSKB1MtgaMMKK.html
相似回答
施工现场临时用电
其PE线
重复接地应不
小于几处?
答:
一般不超过50米需接一处
施工现场用电
工程中,PE线
的重复接地
点不
应少于
几处
答:
施工现场用电工程中,
PE线的重复接地点不应少于三处
。定义:PEN线是兼有保护接地线和中性电功能的导体。目前工程中多用于变电所低压侧至用户电源进线点间的一段线路(TN-C-S的TN-C段)。PEN线是将原中性线准确的,良好的接地,同时将需要保护的设备的外壳等连接于PEN线。所以,PEN线同时具有上述...
施工现场临时用电
必须遵守什么原则
答:
所有电气设备的金属外壳、配电箱柜的金属框架、门,人体可能接触到的金属支撑、底座、架体,电气保护管及其配件等均应与
保护零线
做牢固电气连接;为保证接地、接零保护系统可靠,在整个
施工现场
的PE线上还应作
不少于
三处
的重复接地,
该接地电阻值一般不大于4Ω。
什么是TN-S接零
保护
系统?
答:
还必须在接地线上一处或多处重复接地。按照JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》中第5.3.2条规定:
保护零线除必须在配电室或总配电箱处
作重复接地外,还必须在配电线路的中间和末端处重复接地。即在施工现场内,
重复接地装置不应少于三处
,每一处重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。
保护零线
是什么
答:
由于重复接地能有效降低故障点的对地电压,缩短故障的持续时间,减轻了保护零线断线后的危险,因此《规范》要求
施工现场保护零线的重复接地不
得少于三处,即配电线路的首端、中间和末端。但笔者在检查中经常发现,...>> 问题七:工作零线和保护零线的区别? 工作零线流过的是工作电流,叫N线。 保护接零一般指系统采用...
现场施工用电
都有哪些要求?
答:
在一个
施工现场
中
,重复接地不
能少于三处(始端、中间、未端)。 在设备比较集中地方如搅拌机棚、钢筋作业区等应做一组重复接地;在高大设备处如塔吊、外用电梯、物料提升机等也要作重复接地。2.2
保护接地
与保护接零比较 在低压电网已作了工作接地时
,应采用保护
接零
,不应采用保护
接地。因为用电设备发生碰壳故障...
浅谈
施工现场临时用电的
安全做法?
答:
1、施工
用电应采用
中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统,其保护方式应符合下列规定。①
施工现场
由专用变压器供电时,应将变压器低压侧中性点直接接地,并采用TN-S接零保护系统。②在供电端为三相四线供电的接零
保护(
TN)系统中,应将进户处的中性线(N)线
重复接地,
并同时由接地点另引出...
施工现场临时用电
安全
规定
?
答:
所谓
重复接地,
就是在
保护零线
上再做的接地就叫重复接地,其阻值应小于10欧姆。重复接地可以起到保护零线断线后的补充保护作用,也可降低漏电设备的对地电压和缩短故障持续时间,在一个
施工现场
中
,重复接地不
能少于三处(始端、中间、末端)。在设备比较集中地方如搅拌机棚、钢筋作业区等应做一组重复接地...